首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下:1、总信息2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15)3、结构内力、配筋计算是这么勾选的(之所以有29层是因为有机房层跟造型层)
首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下:
1、总信息
2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15)
3、结构内力、配筋计算是这么勾选的(之所以有29层是因为有机房层跟造型层)
4、计算之后SATWE的结构设计信息(WMASS.out)输出了这样的信息:
规范条文如下:
现在问题就来了,我该如何进行判断呢?我对抗规6.1.14的理解是看Floor No.2里面的ratx,raty这两个值,是不是说ratx,raty这两个值都得小于0.5才说明地下室顶板能作为嵌固端?我这个项目中Floor NO.2 Ratx = 0.5397 Raty = 0.8344,均大于0.5,是不是意味着地下室顶板不能作为嵌固端呢?
13楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-6 20:16 就是说在计算模型的时候,地下室对主楼起嵌固作用的相关范围在三跨以内,如果地下室外墙离主楼边缘很远超 …能告诉下,这个观点的出处吗
回复
14楼
lukaifa868 发表于 2013-10-6 20:20 能告诉下,这个观点的出处吗高规256页,5.3.7的条文说明。
回复
15楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-6 20:58 高规256页,5.3.7的条文说明。JGJ3-2010,条文说明,“5.3.7 本条给出作为结构分析模型嵌固部位的刚度要求。计算地下室结构楼层侧向刚度时,可考虑地上结构以外的地下室相关部位的结构,“相关部位”一般指地上结构外扩不超过三跨的地下室范围。楼层侧向刚度比可按本规程附录E.0.1条公式计算。”原来条文说明想表达这个意思,谢谢!
回复
16楼
就是说在计算模型的时候,地下室对主楼起嵌固作用的相关范围在三跨以内,如果地下室外墙离主楼边缘很远超出3跨,那么外墙对主楼的影响很小,建模时只建周边三跨的框架就可以了。而这种情况刚度比很难满足以地下室顶板 详情 回复 发表于 昨天 20:16
回复
17楼
不满足嵌固端下移 底板作为嵌固端!
回复
18楼
floor2 ratx=0.5397 raty=0.8344 均大于0.5,不满足地下室顶板嵌固要求。
回复
19楼
路过,。。。。
回复
20楼
路过学习了。。
回复
21楼
学习了:):):):):):):)
回复
22楼
路过,学习下!
回复