如何运用PKPM软件对地下室顶板是否能作为嵌固端进行判断?
lukaifa868
lukaifa868 Lv.7
2013年10月05日 13:02:21
只看楼主

首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下:1、总信息2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15)3、结构内力、配筋计算是这么勾选的(之所以有29层是因为有机房层跟造型层)

首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下:
1、总信息
总信息.jpg
2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15)
地下室信息.jpg
3、结构内力、配筋计算是这么勾选的(之所以有29层是因为有机房层跟造型层)
结构内力、配筋计算.jpg
4、计算之后SATWE的结构设计信息(WMASS.out)输出了这样的信息:
WMASS.jpg
规范条文如下:
抗规6.1.14.jpg
现在问题就来了,我该如何进行判断呢?我对抗规6.1.14的理解是看Floor No.2里面的ratx,raty这两个值,是不是说ratx,raty这两个值都得小于0.5才说明地下室顶板能作为嵌固端?我这个项目中Floor NO.2 Ratx = 0.5397 Raty = 0.8344,均大于0.5,是不是意味着地下室顶板不能作为嵌固端呢?

总信息.jpg


地下室信息.jpg


结构内力、配筋计算.jpg


WMASS.jpg


抗规6.1.14.jpg

免费打赏
lukaifa868
2013年10月06日 20:20:13
13楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-6 20:16 就是说在计算模型的时候,地下室对主楼起嵌固作用的相关范围在三跨以内,如果地下室外墙离主楼边缘很远超 …能告诉下,这个观点的出处吗
回复
高处能胜寒
2013年10月06日 20:58:37
14楼
lukaifa868 发表于 2013-10-6 20:20 能告诉下,这个观点的出处吗高规256页,5.3.7的条文说明。
回复
lukaifa868
2013年10月06日 21:13:11
15楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-6 20:58 高规256页,5.3.7的条文说明。JGJ3-2010,条文说明,“5.3.7 本条给出作为结构分析模型嵌固部位的刚度要求。计算地下室结构楼层侧向刚度时,可考虑地上结构以外的地下室相关部位的结构,“相关部位”一般指地上结构外扩不超过三跨的地下室范围。楼层侧向刚度比可按本规程附录E.0.1条公式计算。”原来条文说明想表达这个意思,谢谢!
回复
0575lsj
2013年10月07日 08:48:17
16楼
就是说在计算模型的时候,地下室对主楼起嵌固作用的相关范围在三跨以内,如果地下室外墙离主楼边缘很远超出3跨,那么外墙对主楼的影响很小,建模时只建周边三跨的框架就可以了。而这种情况刚度比很难满足以地下室顶板 详情 回复 发表于 昨天 20:16
回复
0575lsj
2013年10月07日 08:49:31
17楼
不满足嵌固端下移 底板作为嵌固端!
回复
追风看日落
2013年10月07日 09:11:24
18楼

floor2 ratx=0.5397 raty=0.8344 均大于0.5,不满足地下室顶板嵌固要求。
回复
gwdong
2013年10月08日 09:25:18
19楼
路过,。。。。
回复
周小鱼
2013年10月08日 10:08:48
20楼
路过学习了。。
回复
guohua19891007
2013年10月08日 10:13:27
21楼
学习了:):):):):):):)
回复
56459142
2013年10月08日 10:18:28
22楼
路过,学习下!
回复

相关推荐

APP内打开