大神们,救救我这可怜的娃吧!为这问题我都快崩溃了,本人刚装修一旅馆,上下两层,,每层中间是1.8米宽的走道 。每房16个平方。上面8间,走道16米长,下面5间,走道10米长,用的风管机。上面共130平方用了两台3匹 、1台5匹空调,三台空调都装在右边,下楼80平方用了两台3匹空调风管机,也都是装在由边。安装方并没有走管道,在走道顶部做的保温,吊顶之后就用这层做风道,并在每间房门顶上70CM位置留了50CM*15CM的出风口,在走道侧装了卧式双涡轮盘管,通过房间里面的开关控制,并没有做回风。由于对这方面没有过多的了解,都是销售安装方帮我设计和安装的。现在刚试营业,问题出来了,而且很多。一,在每天最高温度30度的天气,空调效果很差,靠左边的房子,也就是离室内机较远的房子几乎没有冷风。二,卧式双涡轮盘管噪音很大,而且开久了房间里有哨音。。三,由于是吊顶层通风,每间都是通的,影响隔音。四,房内压力大,门很难打开。我现在正找安装方修改,他们说只要把门缝留大,通过门缝回风就都解决了,请教各位专家,门缝回风真的可行吗?不可行的话怎么改能好用呢?谢谢!在线求解!
刚开始、不太懂暖通专业或学暖通的刚学校毕业最好不要独立做空调项目,要有前辈或老师带,同时设计图纸也要进行分析、审核,若设计图纸出来后就对其进行分析,肯定不会这样。宾馆、客房的空调没这么做的。不用风管机,用一拖多的多联机就解决了。
回复
13楼
当初想省钱省过了吧,这种情况下,空调系统不伤筋动骨貌相真没的解决了
回复
14楼
密闭的空间才是空调施展才能的场所,正常情况应该做送风管道,回风可以不做管道 留口让棚上回风,没有风管的话 那空调机的 匹数有何意义呀
回复
15楼
xiaoxinking111 发表于 2013-10-15 21:06 密闭的空间才是空调施展才能的场所,正常情况应该做送风管道,回风可以不做管道 留口让棚上回风,没有风管的 …还有。负压大是因为涡流风机向一个房间内送风时用的是棚上的风,而棚上与其他房间相连,所以其他房间形成负压
回复
16楼
xiaoxinking111 发表于 2013-10-15 21:11 还有。负压大是因为涡流风机向一个房间内送风时用的是棚上的风,而棚上与其他房间相连,所以其他房间形成 …解决办法:送风管道是利用棚上,这个需要计算一下风量,如果风量够了 则不必改动,可以在房间内棚上开风口一个带滤网,但不能和走道相通的,如果相通此法废除,送风做管道吧,带保温的波纹软管也可以啊,至少能保证送风压力,是个人见解,不喜勿喷,另外,双涡轮盘管是走冷媒?如果走冷媒了那效果应该好呀
回复
17楼
刚算了下,冷量基本足够;
我的解决方式:干脆为了提高服务质量,加大冷量,采取全新风方式,机组想办法设一个空调机房得啦,末端没冷风,利用末端风口阀门调节应该能够满足,毕竟10多米的距离不是大事。
其实重新按照一般酒店方式做,好像造价也不会太高哈。
回复
18楼
怎么会这样做,一个房间没有回风,怎么送的进去风,肯定会超压了,建议全面调整,每个房间分别送风、回风,不燃噪音问题没法解决的
回复