大神们,救救我这可怜的娃吧!为这问题我都快崩溃了,本人刚装修一旅馆,上下两层,,每层中间是1.8米宽的走道 。每房16个平方。上面8间,走道16米长,下面5间,走道10米长,用的风管机。上面共130平方用了两台3匹 、1台5匹空调,三台空调都装在右边,下楼80平方用了两台3匹空调风管机,也都是装在由边。安装方并没有走管道,在走道顶部做的保温,吊顶之后就用这层做风道,并在每间房门顶上70CM位置留了50CM*15CM的出风口,在走道侧装了卧式双涡轮盘管,通过房间里面的开关控制,并没有做回风。由于对这方面没有过多的了解,都是销售安装方帮我设计和安装的。现在刚试营业,问题出来了,而且很多。一,在每天最高温度30度的天气,空调效果很差,靠左边的房子,也就是离室内机较远的房子几乎没有冷风。二,卧式双涡轮盘管噪音很大,而且开久了房间里有哨音。。三,由于是吊顶层通风,每间都是通的,影响隔音。四,房内压力大,门很难打开。我现在正找安装方修改,他们说只要把门缝留大,通过门缝回风就都解决了,请教各位专家,门缝回风真的可行吗?不可行的话怎么改能好用呢?谢谢!在线求解!
无图无真相 个人认为门缝开大可以解决房间内正压,房门难开的问题,但同时制冷效果也会减弱!
回复
3楼
一定要每个房间都要回风,不这样,温度肯定下不来。
回复
4楼
一个推,一个拉效果才好
回复
5楼
没有回风不行。
回复
6楼
太坑爹了,尤其是不隔声这个,我住店最烦的就这个了呵呵
LZ,开门缝的方法能改善,但是肯定不好,只会让房间更不隔声。而且,你把缝开多大合适?干脆留个一指宽?呵呵瞎扯淡。
左边房间不冷,因为走廊空调的送风那个 扩大版的静压箱压力不够。最有效的,可是也最需要你咬牙的就是走廊拆了吊顶,风管机每个都接好风管,送到每个房间,这样房间会好很多。开门缝这事真不靠谱,送的风本来就不多,还没走到床呢都被门缝吸回来了。走廊那个不知道怎么弄,卧式好像噪声都大。看你形容房间也不多,当初为什么不分体呢?又效果好,又好控制。最后,不管楼主怎么做,强烈不建议开大门缝,这事太坑了。
回复
7楼
拆了吊顶之后接柔性风管之后回风还是没解决,但是估计应该不会太大,如果实在担心推不开门的话,和送风口平行离开点间距做个回风口,什么都不用接,就做百叶就行。
如果要是我做,我就干脆跟那个销售全换成分体机,每个房间一台最小的,留两台小的风管机放走廊,不过这事可能不花我银子所以不心疼哈哈,不过这个真的我觉得最合理的。呵呵
回复
8楼
吊顶拆了安装风管你,再在每一房门开一个小百叶做为回风口,不这样做,最远的房间始终不会冷,因为冷风都进了最近的房间了,而且走廊也要尽量的密闭才行
回复
9楼
1、门难打开,肯定是回风量不够,造成正压或负压值,可以试下旁通回风。
2、在每天最高温度30度的天气,空调效果很差,靠左边的房子,也就是离室内机较远的房子几乎没有冷风,这问题是配置影响的,配的冷量不够,出现超配现象,建议你增加机组的数量。
3、噪音问题,想办法隔离房间。
回复
10楼
6楼说的有道理;另外,门难打开,是回风量不够,造成正压门下面安装百叶,可在门下方安装百叶,肯定不能把门缝留大,真的很坑人!
回复
11楼
用走廊做风道,这风道尺寸是不是太大了,风速要很慢吧???再就是房间内只有送风没有回风,房间内势必形成正压状态,门肯定就很难打开了。这就像房间关着门开窗,风呼呼从室外送到室内,你从外面推门当然困难了。个人见解
回复