配电箱弱点与强电一起出去会有影响吗?
czqqwert123
2013年10月02日 01:50:53
只看楼主

配电箱弱点与强电一起出去会有影响吗?网线部分与强电一起出去的,会不会有影响?这个配电箱规范吗?万用表测网线如何测量?不好意思图片没有调整

配电箱弱点与强电一起出去会有影响吗?
网线部分与强电一起出去的,会不会有影响?这个配电箱规范吗?
万用表测网线如何测量?
IMG_1092.JPG
IMG_1093.JPG
不好意思图片没有调整

IMG_1092.JPG


IMG_1093.JPG

免费打赏
海夜风
2013年10月02日 09:49:45
2楼
这是反馈信号还是控制信号?
回复
小厮
2013年10月02日 11:14:05
3楼
看不大明白 你这弱电 怎么和强电搞在一起了呢
回复
duanleifeng
2013年10月02日 12:07:10
4楼
强电咋能和弱电在一起呢
回复
lingxuct
2013年10月02日 17:46:23
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-2 17:48 编辑

是强电箱中一根通讯网线,需要单独穿管屏蔽,不能与强电的线路同管走线!

无屏蔽层的网线在箱内也不宜贴住强电的线路敷设!
回复
无涯子
2013年10月02日 22:22:25
6楼
你是说测量仪表的通讯线吧,是需要单独穿管做屏蔽处理的,肯定不允许共管的
回复
czqqwert123
2013年10月03日 01:20:53
7楼
海夜风 发表于 2013-10-2 09:49 这是反馈信号还是控制信号?这个控制信号
回复
czqqwert123
2013年10月03日 01:21:15
8楼
小厮 发表于 2013-10-2 11:14 看不大明白 你这弱电 怎么和强电搞在一起了呢我也再想这个问题
回复
czqqwert123
2013年10月03日 01:22:35
9楼
雷锋 发表于 2013-10-2 12:07 强电咋能和弱电在一起呢我也在纳闷这个事情,但事实就是这样
回复
czqqwert123
2013年10月03日 01:23:14
10楼
lingxuct 发表于 2013-10-2 17:46 是强电箱中一根通讯网线,需要单独穿管屏蔽,不能与强电的线路同管走线!无屏蔽层的网线在箱内也不宜贴 …是啊,后面如何是好啊意思说这明显不行是吧
回复
czqqwert123
2013年10月03日 01:24:47
11楼
javon2002 发表于 2013-10-2 22:22 你是说测量仪表的通讯线吧,是需要单独穿管做屏蔽处理的,肯定不允许共管的用什么管子屏蔽?
回复