配电箱弱点与强电一起出去会有影响吗?网线部分与强电一起出去的,会不会有影响?这个配电箱规范吗?万用表测网线如何测量?不好意思图片没有调整
配电箱弱点与强电一起出去会有影响吗?
网线部分与强电一起出去的,会不会有影响?这个配电箱规范吗?
万用表测网线如何测量?
不好意思图片没有调整
2楼
这是反馈信号还是控制信号?
回复
3楼
看不大明白 你这弱电 怎么和强电搞在一起了呢
回复
4楼
强电咋能和弱电在一起呢
回复
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-2 17:48 编辑
是强电箱中一根通讯网线,需要单独穿管屏蔽,不能与强电的线路同管走线!
无屏蔽层的网线在箱内也不宜贴住强电的线路敷设!
回复
6楼
你是说测量仪表的通讯线吧,是需要单独穿管做屏蔽处理的,肯定不允许共管的
回复
7楼
海夜风 发表于 2013-10-2 09:49 这是反馈信号还是控制信号?这个控制信号
回复
8楼
小厮 发表于 2013-10-2 11:14 看不大明白 你这弱电 怎么和强电搞在一起了呢我也再想这个问题
回复
9楼
雷锋 发表于 2013-10-2 12:07 强电咋能和弱电在一起呢我也在纳闷这个事情,但事实就是这样
回复
10楼
lingxuct 发表于 2013-10-2 17:46 是强电箱中一根通讯网线,需要单独穿管屏蔽,不能与强电的线路同管走线!无屏蔽层的网线在箱内也不宜贴 …是啊,后面如何是好啊意思说这明显不行是吧
回复
11楼
javon2002 发表于 2013-10-2 22:22 你是说测量仪表的通讯线吧,是需要单独穿管做屏蔽处理的,肯定不允许共管的用什么管子屏蔽?
回复