关于塑壳开关的热整定
zzp078
zzp078 Lv.3
2013年09月30日 22:30:32
只看楼主

请问群里的前辈,平时低压馈线的塑壳断路器热脱扣整定值是如何整定的?乘以负荷计算电流的1.2倍?需要根据负荷性质乘以不同的倍数吗?如照明负荷X1.2倍,动力负荷X1.5倍吗?

请问群里的前辈,平时低压馈线的塑壳断路器热脱扣整定值是如何整定的?乘以负荷计算电流的1.2倍?需要根据负荷性质乘以不同的倍数吗?如照明负荷X1.2倍,动力负荷X1.5倍吗?
云飘飘
2013年10月01日 07:49:51
2楼
动力还要校核瞬时脱口
回复
电气交流
2013年10月01日 12:56:44
3楼
还要考虑大设备的启动电流!
一般来说,如果没有大设备,1.3倍足够了,但是要考虑降容系数,如果温度海拔等恶劣的话!
回复
liu8661497
2013年10月03日 14:38:26
4楼
学习了,谢谢前辈们的分享。