悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。
zhoukai22092
2013年09月30日 20:02:11
来自于建筑施工
只看楼主

悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。

悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。

QQ图片20130930195810.jpg


QQ图片20130930195801.jpg

免费打赏
xczjssj
2013年10月21日 09:17:00
33楼
学习了!!!!!!
回复
windysky
2013年10月21日 10:26:40
34楼
这样施工确实不正确,切断主受力钢筋影响结构安全啊
回复
sxxczb
2013年10月31日 09:15:46
35楼
触目惊心、切断主要受力筋,对于必须浇筑的柱子要联系设计院出具补强措施!太野蛮了
回复
xubo89
2013年10月31日 11:04:48
36楼
同意三楼的观点%……
回复
lzh820824
2013年10月31日 17:28:16
37楼
胆大啊!!
回复
liuyunhe830909
2013年10月31日 22:37:42
38楼
居然切断的都是剪力墙暗柱,你们胆子真大,只能通过设计单位来了,严重的话还得植筋,最严重的得经过专家论证
回复
xplixue
2013年11月03日 11:22:31
39楼
洞口钢筋必须加筋处理
回复
精筑从新
2013年11月03日 11:45:50
40楼
施工也太野蛮
回复
z531469101
2013年11月03日 12:12:50
41楼
这确实长见识了
回复
z531469101
2013年11月03日 12:13:12
42楼
serygirl 发表于 2013-10-1 11:25 触目惊心、我们一般都是用木模板钉一个和工字钢宽高一样的盒子、把盒子套在工字钢上然后再穿过墙体、能具体说一下吗?
回复

相关推荐