急急急。。。。。。顶板恒载问题
lm102613
lm102613 Lv.2
2013年09月30日 18:07:17
只看楼主

地下两层,都是车库,我做人防,在地下二层。那么二层顶板的恒载上多少合适?一层也是车库。纯附建工程。小白求教,最好能教教我怎算出来的,下次就能自己算了。

地下两层,都是车库,我做人防,在地下二层。那么二层顶板的恒载上多少合适?一层也是车库。纯附建工程。小白求教,最好能教教我怎算出来的,下次就能自己算了。
免费打赏
无间道
2013年10月01日 06:52:47
2楼
按照使用功能取荷载。
回复
圆舞华尔兹
2013年10月01日 08:08:50
3楼
没太看明白。你是说人防地下室是第二层?第一层不做人防考虑?
那恒载可能就是正常那些吧?
活载应该挺大的,是不是还要考虑核爆之后一层顶板塌落的影响?(没做过这种纯瞎猜的)
回复
lm102613
2013年10月08日 12:17:03
4楼
wylteddy 发表于 2013-10-1 08:08 没太看明白。你是说人防地下室是第二层?第一层不做人防考虑?那恒载可能就是正常那些吧?活载应该挺大 …对的,一层是普通地下车库,二层局部做人防。我恒载上的3,活载上的4,不知道够不够。。。
回复
lm102613
2013年10月08日 12:17:30
5楼
无间道 发表于 2013-10-1 06:52 按照使用功能取荷载。感谢回复。我恒载上的3,活载上的4,不知道够不够。。。