请问:楼层高度为48.9米,雨水排水管采用聚丙烯超静音排水管,需要增加通气立管吗?需不需要增加消能装置?

请问:楼层高度为48.9米,雨水排水管采用聚丙烯超静音排水管,需要增加通气立管吗?需不需要增加消能装置?

免费打赏
ycxhenry
2013年09月30日 18:54:21
2楼
通气管是需要的 这样能提高排水能力 至于消能的应该不用吧
回复
cgydssywd
2013年10月01日 10:16:14
3楼
因为暴雨时,管内易形成负压,所以我也认为通气管是必须的。但是不知道聚丙烯超静音排水管的承压是多少,50米的高度,暴雨时的冲击力能承受的了吗?
回复
乐在水中
2013年10月01日 13:26:44
4楼
路过,学习一下:lol
回复
aiyaai
2013年10月02日 22:12:16
5楼
雨水管负压又能怎么样呢
回复
cgydssywd
2013年10月13日 09:30:53
6楼
aiyaai 发表于 2013-10-2 22:12 雨水管负压又能怎么样呢负压会造成水管爆裂。
回复
catte
2013年11月12日 11:03:01
7楼
这个高度的雨水管设通气管没见过,可能我见识小
回复
yuanmu415
2013年11月12日 20:02:13
8楼
负压会造成水管爆裂。。。 这个学习了
回复
scut876284527
2013年11月12日 21:22:13
9楼
yuanmu415 发表于 2013-11-12 20:02 负压会造成水管爆裂。。。 这个学习了不是爆裂,是吸瘪
回复
王农勤
2013年11月12日 22:25:43
10楼
采用CHT单立管排水系统,就不需要"增加通气立管"了.
回复
帝王灬枫
2013年11月13日 10:45:24
11楼
不错,学习了