请问:楼层高度为48.9米,雨水排水管采用聚丙烯超静音排水管,需要增加通气立管吗?需不需要增加消能装置?
请问:楼层高度为48.9米,雨水排水管采用聚丙烯超静音排水管,需要增加通气立管吗?需不需要增加消能装置?
2楼
通气管是需要的 这样能提高排水能力 至于消能的应该不用吧
回复
3楼
因为暴雨时,管内易形成负压,所以我也认为通气管是必须的。但是不知道聚丙烯超静音排水管的承压是多少,50米的高度,暴雨时的冲击力能承受的了吗?
回复
4楼
路过,学习一下:lol
回复
5楼
雨水管负压又能怎么样呢
回复
6楼
aiyaai 发表于 2013-10-2 22:12 雨水管负压又能怎么样呢负压会造成水管爆裂。
回复
7楼
这个高度的雨水管设通气管没见过,可能我见识小
回复
8楼
负压会造成水管爆裂。。。 这个学习了
回复
9楼
yuanmu415 发表于 2013-11-12 20:02 负压会造成水管爆裂。。。 这个学习了不是爆裂,是吸瘪
回复
10楼
采用CHT单立管排水系统,就不需要"增加通气立管"了.