师傅说我画的加压送风管的高度高了,地下室净高不够,这是怎么算的?
yuzhongshang
2013年09月30日 16:34:15
来自于通风排烟
只看楼主

地下室加压送风管道穿出送风机房,送风管高度怎么规定的?

地下室加压送风管道穿出送风机房,送风管高度怎么规定的?
免费打赏
云飘飘
2013年10月01日 07:45:49
2楼
那就做扁一点,宽度增加
回复
lsy207207
2013年10月03日 08:02:38
3楼
1、网友好,送风管的高度应结合结构的梁的高度及风管底标高不小于2m确定,同时机房的防火门的高度为2.1m,故风管底标高控制在不小于2.1m。
2、有关加压送风管道上防火阀是否设置?本工程设置了一般的排风系统,靠联通室外的坡道补风。个人建议采用提高风管耐火极限不小于1h,加压送风管道上防火阀可不设置,减少控制环节,安全性更高。
回复
yuzhongshang
2013年10月05日 09:25:58
4楼
lsy207207 发表于 2013-10-3 08:02 1、网友好,送风管的高度应结合结构的梁的高度及风管底标高不小于2m确定,同时机房的防火门的高度为2.1m,故 …谢谢!学习了!
回复
abcxyh1990
2013年10月17日 11:14:44
5楼
:):victory:
回复
kangchengyuan
2013年10月17日 14:15:59
6楼
学习了,不错的问题
回复
chounibaniu
2013年10月17日 15:22:02
7楼
这个高度都是按照建筑控制高度要求及不挡门为准的,没什么特殊要求吧。
回复
defuyang
2013年10月18日 07:58:00
8楼
机房门2.1m,还有个过梁
回复
irozoe
2013年10月21日 17:31:03
9楼
个人感觉加压送风管在连接新风井处可以不设70度防火阀
回复