本人觉得,在许多EPS的宣传资料上,都有意识的放大了发电机的选择容量。当采用EPS时,可以按1:1(负载功率:电源容量)选择,即可选200KW的EPS,而采用发电机时,却要求按1:1.3—1.5(负载功率:电源容量)选择,即必须选260—300KW的发电机。特请问各位,发电机究竟按几倍的负载容量选择?以下是负载容量组成75KW 喷淋泵1台(变频启动)22KW消火栓泵1台(60%自偶启动)
本人觉得,在许多EPS的宣传资料上,都有意识的放大了发电机的选择容量。
当采用EPS时,可以按1:1(负载功率:电源容量)选择,即可选200KW的EPS,
而采用发电机时,却要求按1:1.3—1.5(负载功率:电源容量)选择,即必须选260—300KW的发电机。
特请问各位,发电机究竟按几倍的负载容量选择?
以下是负载容量组成
75KW 喷淋泵1台(变频启动)
22KW消火栓泵1台(60%自偶启动)
7.5KW稳压泵1台(全压启动)
其余45KW(2KW小电机、应急灯、及其它消防设备)
以上负载总功率约为150KW,最大启动尖峰功率约为200KW。
2楼
因为你的发电机为消防提供备用电源,故要求较高,可参考下列公式计算发电机容量:
1.发电机容量大小须满足稳定计算负荷需要
Pjs=Kc·Pe=Pe Prg=K·Pjs=1.2Pe
式中:Prg----待求发电机持续功率(kW)。这里考虑为单台机。
Pjs----消防设备稳定计算负荷(kW)。
Pe----建筑物内任一防火分区发生火灾时,最大可能开启消防设备之总安装功率(kW)。
Kc----消防设备总需用系数,取Kc=1。
K----可*系数,取K=1.2。
由上可知发电机容量可按1.2倍选择.考虑到安全系数,故选择为1.3--1.5倍.
2.发电机容量大小还必须满足电动机端子容许电压降.
回复
3楼
一般留25%的裕量
回复
4楼
想要电子书http://www.jzn1.com/My/yuanbangzhou
回复
5楼
1.5选
回复
6楼
由上可知发电机容量可按1.2倍选择.考虑到安全系数,故选择为1.3--1.5倍.
回复