水下灌注砼首灌必须要灌满料斗吗
zhongcongzhou
2013年09月30日 15:55:42
来自于建筑施工
只看楼主

地下连续墙砼浇筑采用水下砼,浇筑时是否要求首灌量要求,如果是这样,就必须要求料斗内注满砼,底部用隔水栓。但是施工单位提出采用隔水气球同时采用连续布料的方式,这样也能保证砼质量。个人感觉施工单位说的有一点道理,但是总是担心如果没有首灌量,导管内的泥浆就不可能全部被砼完全封闭住往下落,那么这样导管中剩余的泥浆将会与浇筑的砼浇筑,势必影响砼质量。不知道各位在地下连续墙浇筑是不是都采用砼连续浇筑加隔水球的做法,这种做法有无合理性,请大家看看。

2013年09月30日 17:26:17
2楼
肯定用灌满料斗的方法,封底好坏直接影响桩、墙的质量。首灌量非常重要。
回复
zhenjianghd
2013年10月07日 09:48:02
3楼
一般还是要保证首灌方量,主要是要做好封底,泥浆翻不上来就麻烦大了。当时看不出来的。
回复

相关推荐