公配变不能建在地下室?
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2007年09月17日 20:00:28
只看楼主

我们的一个项目,设计图纸为地下室变电所。正要办理供用电手续,无锡供电公司提出变电所不能建在地下室,是否有这说法?听说理由是防止被水淹

我们的一个项目,设计图纸为地下室变电所。正要办理供用电手续,无锡供电公司提出变电所不能建在地下室,是否有这说法?听说理由是防止被水淹
免费打赏
hanqiangding@co163
2007年09月17日 20:36:59
2楼
现在关于这样的事件越来越普遍了,以前如果只有地下两层,放在地下二层我都做过,可以说服当地供电部门,现在就是放在地下一层,都要提点意见,要加大排水措施啊,抬高地面啊!原因也很简单,现在自然环境恶劣了,没有哪个管理者想让自己的电房遭受没顶之灾啊!
回复
dangerjj
2007年09月17日 21:19:28
3楼
不建议变配电房建在地下最底层。
回复
guolei2002
2007年09月18日 19:23:30
4楼
一般住宅小区只有负一层啊,还没听说哪个小区挖两层地下室。不放地下室放哪里啊?难道还要占用地面面积,再立项报规划局审批?另外,我感觉在地面上造变电所或使用箱变应该也不美观吧,加上离住户离的近的电磁污染问题还是放在地下室合理一些。供电部门也不能想怎么着就这么着啊。如果大水能把地下室泡了说明管理也太差了,这种可能性应该不太。除非整个城市被水淹了,那样的话恐怕地上变应该也保不住了吧。
回复
malongknowledge
2007年09月20日 23:23:52
5楼
完全可以放在地下室,规范上有,电业局扯淡的事情多着呢
回复
dangerjj
2007年09月20日 23:33:15
6楼
如果有地下室,相关要求上只是说不宜建在最底层。我试过把公变房做在B2层的。
回复
guolei2002
2007年09月21日 19:25:21
7楼
自己顶!听听其他兄弟城市的做法。按照无锡市供电公司的规定到目前为止,只要还没有上变电所的住宅建筑(哪怕土建工程已经基本结束)都不能将变电所设置在地下室。好像有点垄断企业想怎么着就怎么着的意思。
回复
maoping666
2007年10月13日 17:02:28
8楼
我也建议配电室能建在地上最好,帮来的单位真的被水淹过,98年发大水,损失大哟,好在有保险,后来把电房移到地面上,不过,空调变压器没办法只能在地下室了,建议变压器深入到负荷中心
回复
hubeixp
2007年10月14日 16:26:41
9楼
一般住宅小区的公配变不宜建在地下室,而且有足够的位置设置变电所
但写字楼我认为完全可以放在地下室
回复
slecczyh
2007年10月14日 22:58:10
10楼
可放在地下建。一般放在地下一层,实在不行也可放在地下二层,这时要考虑防止水淹。
回复
绿叶随风
2007年10月15日 09:50:32
11楼
不建议变配电房建在地下最底层。
回复