关于非抗震框架柱箍筋加密范围
wang52356
wang52356 Lv.3
2013年09月29日 22:53:41
只看楼主

柱子是从底板伸起来的,底板部位应该属于嵌固部位,参照11G101第57页,假设柱子是采用搭接的。。(这是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求为柱子净高的3分之一。。柱子净高为8.5m,加密高度应该为2.8m。。接下来再参照:11G101第66页 同样是采用搭接。。箍筋加密范围为2.3la。。。柱子混凝土为C30。抗震等级为4级,也就是非抗震,,、、纵向钢筋搭接接头百分率为50%。算出来的La为:1.4*35d。主筋直径为22mm。。这样算出来的加密范围2.5m。。


正常应该是按照第二种来进行箍筋加密的?
高处能胜寒
2013年09月30日 00:50:20
2楼
先不说你的假设对不对,反正按最不利的计算结果取值,当然是取2.8米了。
回复
无间道
2013年09月30日 06:05:09
3楼
对于非抗震柱,搭接区域是应该加密的。
回复
wang52356
2013年09月30日 19:36:38
4楼
今天搞明白了,图纸要求为四级抗震,锚固长度的要求和非抗震的长度一样,所以我以为四级抗震也应该是非抗震,但是概念搞错了。。四级抗震必须按抗震的柱子来做。。
回复