《混凝土设计规范》2010 中9.2.5条(117页)的问题?式中,()——受扭纵向钢筋...
clizheng
clizheng Lv.12
2013年09月29日 12:34:39
只看楼主

式中,()——受扭纵向钢筋的最小配筋率,取Astl/(bh);问:是“配箍率”还是“最小配箍率”?公式9.2.5不是已经告诉最小配箍率怎么计算了吗?这个地方规范是不是错了?

式中,()——受扭纵向钢筋的最小配筋率,取Astl/(bh);
问:是“配箍率”还是“最小配箍率”?公式9.2.5不是已经告诉最小配箍率怎么计算了吗?这个地方规范是不是错了?
免费打赏
金鱼缸
2013年09月29日 13:36:33
2楼
梁受扭时,按Astl/bh 计算出梁受扭钢筋的配筋率,再跟式9.2.5的结果比较,看是不是大于9.2.5式的计算结果,大于就符合规范要求。
回复
clizheng
2013年09月29日 14:30:56
3楼
金鱼缸 发表于 2013-9-29 13:36 梁受扭时,按Astl/bh 计算出梁受扭钢筋的配筋率,再跟式9.2.5的结果比较,看是不是大于9.2.5式的计算结果, …你说得很对啊。但是规范这么表述,欠妥吧?什么叫“取Astl/bh”?
回复
x1xqq
2013年09月29日 15:33:49
4楼
9.2.5 梁内 受扭 纵向钢筋的最小配筋率
受扭纵向钢筋是布在梁四个面上的;一般当计算需要布置受扭纵向钢筋,就把这些布置在梁二侧,即抗扭腰筋;梁顶、梁底布筋有富余时,这些富余钢筋可用作受扭纵向钢筋,受扭纵向钢筋配筋率是计算的这些钢筋;用作受弯钢筋的面积不可再用作成计算抗扭钢筋的面积。
回复
zhlongbo
2013年09月29日 16:22:43
5楼
9.2.5 梁内受扭纵向钢筋的最小配筋率
受扭纵向钢筋是布在梁四个面上的;一般当计算需要布置受扭纵向钢筋,就把这些布置在梁二侧,即抗扭腰筋;梁顶、梁底布筋有富余时,这些富余钢筋可用作受扭纵向钢筋,受扭纵向钢筋配筋率是计算的这些钢筋;用作受弯钢筋的面积不可再用作成计算抗扭钢筋的面积。

回复
clizheng
2013年09月29日 16:37:02
6楼
楼上的两个哥们真大牛,一个答非所问,一个直接抄袭。:hug::@
回复
cardina
2013年09月30日 09:05:24
7楼
请问楼主受扭纵向钢筋的最小配筋率你不用公式Astl/(bh)计算,你还能用什么公式计算啊?规范用这个公式计算正是要使Astl有最小要求,不至于过少。
回复
一仰化碳
2013年09月30日 09:14:44
8楼
梁受扭时,按Astl/bh 计算出梁受扭钢筋的配筋率,再跟式9.2.5的结果比较,看是不是大于9.2.5式的计算结果,大于就符合规范要求。
回复
hawk9416
2013年09月30日 09:39:20
9楼
没有搞懂啥子意思
回复
clizheng
2013年09月30日 12:52:02
10楼
cardina 发表于 2013-9-30 09:05 请问楼主受扭纵向钢筋的最小配筋率你不用公式Astl/(bh)计算,你还能用什么公式计算啊?规范用这个公式计算正 …现在规范的意思我大概明白了,但是规范表述不太严谨吧?最小配筋率用公式9.2.5计算,使其等于Astl/(bh),最后得出Astl(最小配箍量)。规范写“取Astl/(bh)”,一开始我没明白什么意思。现在搞懂了。
回复
clizheng
2013年09月30日 13:02:38
11楼
一仰化碳 发表于 2013-9-30 09:14 梁受扭时,按Astl/bh 计算出梁受扭钢筋的配筋率,再跟式9.2.5的结果比较,看是不是大于9.2.5式的计算结果, …“取Astl/bh”这几个字多余,去掉后什么都明白了。
回复

相关推荐

APP内打开