关于消防泵的配电
糖沅沅
糖沅沅 Lv.5
2013年09月28日 10:30:02
只看楼主

本帖最后由 wutongyuych 于 2013-9-28 12:34 编辑 某化工罐区二期建设工程,原有三台消防泵两用一备,现增加两台,即四用一备。消防负荷等级为一级负荷,消防泵电机功率355Kw,额定电流625A.现有两台三绕组变压器(20/10/0.4kv),变压器容量为2500/800/1700kVA. 两台变压互为备用。新增两台 台消防泵如何配电?(消防泵均采用软起器起动)

本帖最后由 wutongyuych 于 2013-9-28 12:34 编辑

某化工罐区二期建设工程,原有三台消防泵两用一备,现增加两台,即四用一备。
消防负荷等级为一级负荷,消防泵电机功率355Kw,额定电流625A.现有两台三绕组变压器(20/10/0.4kv),变压器容量为2500/800/1700kVA. 两台变压互为备用。
新增两台 台消防泵如何配电?(消防泵均采用软起器起动)

方案一:两台变压器互为备用,消防泵直接低压配电
低压配电1700kVA变压器容量偏小,低压侧额定电流2700A,4 台电机电流625*4=2500A
问题:电机起动电流比较大, 第四台电机能不能起动?电机距离配电房大约150米。

方案二:五台泵分两组接自两台变压器的低压侧,电机能够正常启动运行.
问题:当四台泵
同时工作,两台变压器只能并列运行,无法满足一级负荷的供电要求。

方案三:四台泵三用一备,采用低压供电,另一台采用中压10kv供电,


问题:10kV电机发生故障则无备用电机,不符合水专业要求。如果采用两台10KV电机,则800KVA变压器容量又偏小。
免费打赏
糖沅沅
2013年10月08日 17:24:31
12楼
感谢楼主各位的热心解答!
经过计算,1700KVA变压器可以起动四台水泵。
回复
电气交流
2013年10月08日 18:58:41
13楼
wutongyuych 发表于 2013-10-8 17:24 感谢楼主各位的热心解答!经过计算,1700KVA变压器可以起动四台水泵。水泵在端电压五成的时候启动没有什么问题!
回复
electricity
2013年10月08日 19:56:24
14楼
三台低压,两台高压,这样好,软启动省掉,充分利用变压器资源。
回复
xiegh9
2014年02月20日 21:22:07
16楼
谢谢楼主无私分享
回复

相关推荐

APP内打开