本帖最后由 wutongyuych 于 2013-9-28 12:34 编辑 某化工罐区二期建设工程,原有三台消防泵两用一备,现增加两台,即四用一备。消防负荷等级为一级负荷,消防泵电机功率355Kw,额定电流625A.现有两台三绕组变压器(20/10/0.4kv),变压器容量为2500/800/1700kVA. 两台变压互为备用。新增两台 台消防泵如何配电?(消防泵均采用软起器起动)
本帖最后由 wutongyuych 于 2013-9-28 12:34 编辑
某化工罐区二期建设工程,原有三台消防泵两用一备,现增加两台,即四用一备。
消防负荷等级为一级负荷,消防泵电机功率355Kw,额定电流625A.现有两台三绕组变压器(20/10/0.4kv),变压器容量为2500/800/1700kVA. 两台变压互为备用。
新增两台 台消防泵如何配电?(消防泵均采用软起器起动)
方案一:两台变压器互为备用,消防泵直接低压配电
低压配电1700kVA变压器容量偏小,低压侧额定电流2700A,4 台电机电流625*4=2500A
问题:电机起动电流比较大, 第四台电机能不能起动?电机距离配电房大约150米。
方案二:五台泵分两组接自两台变压器的低压侧,电机能够正常启动运行.
问题:当四台泵
同时工作,两台变压器只能并列运行,无法满足一级负荷的供电要求。
方案三:四台泵三用一备,采用低压供电,另一台采用中压10kv供电,
问题:10kV电机发生故障则无备用电机,不符合水专业要求。如果采用两台10KV电机,则800KVA变压器容量又偏小。
2楼
谁能帮我想想,有什么好的方法!甲方不同意更改主变压器
回复
3楼
355Kw的电机你用0.4KV启动?
回复
4楼
你2两台变压器每台低压侧容量1700KVA?
回复
5楼
恶魔的脚印 发表于 2013-9-28 14:05 你2两台变压器每台低压侧容量1700KVA?主变压总容量2500KVA,其中10KV侧800KVA,0.4kV侧1700KVA。一期工程3台消防泵355kw电机全部采用低压配电,当时甲方为了省钱。(一期不是我们做的)
回复
6楼
可以选用方案一,软启动不受起动电流影响
回复
7楼
学习了啊:)
回复
8楼
这个方案好无语!搞什么三卷咯,要么35/10.5kV,要么直接35/0.4kV。
其实我个人倾向于电动机10kV等级,这样直接启动,更好,软启动增加了故障环节。
而且变压器太小,直接启动满足不了,当然第一台是可以的。
回复
9楼
本帖最后由 dianqijiaoliu 于 2013-10-8 13:08 编辑
再来讨论楼主的现实
这个三卷变压器,容量比是什么?如果低压侧可以做到100%的话,
我建议正常时候两台变压器分列运行,一台变压器带三台泵,一台带两台泵,
如果一个变压器检修或者有问题等,一台变压器带全部负荷,是能满足的。
而且水泵直接启动,可靠性更高,水泵是轻负载设备,很容易启动的,150米电缆正好还可以当做
天然的软启动,没有问题!
回复
10楼
如果按照楼主说的低压侧是1700,带四台水泵也没有问题,但是正常也是两台变压器分列运行。
还有,能不能直接启动,这个要看系统的短路参数了,一般来说问题不大,
如果实在不放心,选择矿用类型的接触器,释放电压更低,即使母线压降大,也不会释放。
水泵是轻载设备,你放心,水泵的端电压肯定满足启动!
回复
11楼