屋面的环境类别一类还是二类a
abunited
abunited Lv.9
2013年09月28日 09:57:59
只看楼主

本人刚工作的新手,最近做一个小房子,关于屋面的裂缝控制宽度的选取问题。根据混归3.4.5注2 一类环境下 钢筋混凝土屋面梁其最大裂缝控制宽度取0.3mm,混归规8.1.1注3 当屋面无保温或隔热措施,框架结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用,可以理解成当有保温隔热时屋面并不处于露天环境,同时屋面做防水层后也不与水直接接触, 个人认为此时屋面处于一类环境 裂缝控制在0.3mm即可。我师父和所长都认为屋面该严格控制,取0.2mm,虽说我师父没说服我,最后还是按照他们的意见做了。

2013年09月28日 11:15:14
2楼
:@:@:L:L 1类
回复
ywwl0123
2013年09月28日 16:41:57
3楼
屋面的裂缝控制宽度的选取问题。
回复
jclxzh
2013年09月28日 17:01:23
4楼
根据混归3.4.5注2 一类环境下 钢筋混凝土屋面梁其最大裂缝控制宽度取0.3mm
回复
jszxwsw
2013年10月03日 05:32:25
5楼
有了防水层当然是一类,漏水了是二a类,长期漏水是二b类
回复
hicat
2013年10月03日 06:45:30
6楼
二a类吧,呵呵
回复
hxl1989
2013年10月04日 23:51:14
7楼
的的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
xtonamiter
2013年10月08日 16:43:25
8楼
гражданское строительство должно начинаться с детства.
学土木要从娃娃抓起!
回复
qinhaojun
2013年10月08日 17:10:24
9楼
我的理解是,如果严格按照规范来说,应该是一类,但是前提是建立在防水层可靠的前提下,但是问问施工的就知道了……防水卷材神马的属于看人品的吧……为了减少不必要的麻烦,还是取2a类更加符合我国大部分施工现状,所以你师傅和所长的意见其实就是老一辈经验的结论吧~
回复

相关推荐