如何解决仪器仪表常见的十大问题,心得和技巧
dqzj99114
dqzj99114 Lv.4
2013年09月27日 16:20:40
只看楼主

  对于仪器仪表的常见十大问题的解决方法如下:  1.仪表未能显示所需功能  故障原因判断:查看此型号仪表是否包含此项功能;  解决方法:所订购的仪表应了解其所含功能,型号不同功能不同,不应盲目接线、盲目使用。  2.仪表无显示  故障原因判断:确认电源电压是否输入正常;  解决方法:检查仪表电源进线是否存在虚接,用万用表测量仪表进线端子(L+、N-)的电压是否正常并符合订货要求,直流供电要区分正、负极,另外注意供电电源的输出功率是否满足要求。

  对于仪器仪表的常见十大问题的解决方法如下:
  1.仪表未能显示所需功能
  故障原因判断:查看此型号仪表是否包含此项功能;
  解决方法:所订购的仪表应了解其所含功能,型号不同功能不同,不应盲目接线、盲目使用。
  2.仪表无显示
  故障原因判断:确认电源电压是否输入正常;
  解决方法:检查仪表电源进线是否存在虚接,用万用表测量仪表进线端子(L+、N-)的电压是否正常并符合订货要求,直流供电要区分正、负极,另外注意供电电源的输出功率是否满足要求。
  3.电流、电压显示数值过大或过小(与实际数值有倍数关系)
  故障原因判断:没有设置仪表自身的CT、PT互感器变比;
  解决方法:可查看随表附带的用户手册或直接电话联系技术支持帮助解决。
  4.电流电压显示正确,功率显示异常
  故障原因判断:电压或电流接线问题;
  解决方法:仔细检查电压或电流接线是否存在相间互换、反接的现象。
  5.电压、电流显示数值有部分明显错误(例如:B相电压过大)
  故障原因判断:可能为接线方式设置问题;
  解决方法:将电压或电流的接线方式按系统的实际接线在仪表设置中改正确。
  6.电度数计量与实际值误差较大或根本不计量
  故障原因判断:接线错误;
  解决方法:查看电压、电流的接线是否存在方向错误或A、B、C三相不对应的情况(例如:A相电压对应的是B相的电流)。
  7.电度不记忆
  故障原因判断:上电时间太短,小于电度保存最小间隔;
  解决方法:EV/DV100系列上电稳定保持时间不少于400秒,其他系列上电稳定保持时间不少于2秒。
  8.仪表接线无问题但没有通讯
  故障原因判断:仪表设置;
  解决方法:是查看仪表设置地址、波特率是否与系统软件对应,连接在同一通讯通道上的所有仪表要保证地址没有重叠,波特率一致。
  9.模拟量输出信号翻倍
  故障原因判断:有可能为系统接线原因所致;
  解决方法:是否同时使用两路AO输出并且负端同时接地,如果是,两路输出会相互干扰,建议加装信号隔离器得以解决。
  10.DI开关量输入后台显示忽断忽合,误报警
  故障原因判断:可能由于线路上开关的辅助触点有虚接的现象或后台设置的问题;
  解决方法:检查线路和后台系统设置。