求助钢厂房吊顶问题
viktor_pan
viktor_pan Lv.4
2013年09月27日 09:50:25
只看楼主

我现做一个门钢厂房,建筑需要吊顶,吊顶标高3m,仓房高5m。为不上人吊顶。由于之前没研究过吊顶,现遇到吊顶与钢屋面怎么连接的问题,不知道怎么解决,是吊件挂在檩条下翼缘吗?还是如何?能给我份吊顶节点图吗

我现做一个门钢厂房,建筑需要吊顶,吊顶标高3m,仓房高5m。为不上人吊顶。由于之前没研究过吊顶,现遇到吊顶与钢屋面怎么连接的问题,不知道怎么解决,是吊件挂在檩条下翼缘吗?还是如何?能给我份吊顶节点图吗
免费打赏
wanglixin6181
2013年09月27日 15:03:44
2楼
将吊杆上部与檩条侧面焊接,下端与龙骨连接就可以了嘛。
回复
viktor_pan
2013年09月27日 21:36:15
3楼
一介书生第二 发表于 2013-9-27 15:03 将吊杆上部与檩条侧面焊接,下端与龙骨连接就可以了嘛。吊杆采用8的吊杆,连接檩条腹板。怎么连接
回复
wanglixin6181
2013年09月27日 21:57:28
4楼
viktor_pan 发表于 2013-9-27 21:36 吊杆采用8的吊杆,连接檩条腹板。怎么连接采用焊接就可以了。吊杆采用6mm不够吗?不上人,荷载并不大吧。
回复
viktor_pan
2013年09月29日 13:31:24
5楼
一介书生第二 发表于 2013-9-27 21:57 采用焊接就可以了。吊杆采用6mm不够吗?不上人,荷载并不大吧。焊接吗?这可行吗?檩条腹板很薄的。只有2.5。会焊透的吧
回复
wanglixin6181
2013年09月29日 13:43:36
6楼
viktor_pan 发表于 2013-9-29 13:31 焊接吗?这可行吗?檩条腹板很薄的。只有2.5。会焊透的吧焊缝高度取个3mm应该差不多了,小心一点不至于焊透吧?再说,不挂在檩条腹板上又能挂在哪儿呢?
回复
m369841021
2013年09月29日 14:56:49
7楼
刚刚毕业来到工地发现以前的都没学好~其他的更是一概不懂~~
回复
黑子孜
2016年09月05日 11:41:53
8楼
需要设计加QQ226400500
回复
成阳
2017年03月20日 13:05:48
9楼
最好是调到主梁上,檩条的话怕没考虑你的吊顶荷载
回复

相关推荐