关于地下室消防两个疑问、求高人指导
yuangliang733
2013年09月27日 09:43:18
只看楼主

地上有个25层的住宅、地下做一层车库。且泵房和水池不在地下车库内。请教一下:1,地下车库消火栓和喷淋系统需要减压么?如果需要如何设置来减压?2,住宅和车库同用一个管网,在湿式报警阀前已安装接入两个水泵接合器。那么地下室喷淋还需要接水泵接合器么?喷淋管枝状接入地下室,如果需要,怎么将水泵接合器接入地下室喷淋管网中?

地上有个25层的住宅、地下做一层车库。且泵房和水池不在地下车库内。请教一下:
1,地下车库消火栓和喷淋系统需要减压么?如果需要如何设置来减压?
2,住宅和车库同用一个管网,在湿式报警阀前已安装接入两个水泵接合器。那么地下室喷淋还需要接水泵接合器么?喷淋管枝状接入地下室,如果需要,怎么将水泵接合器接入地下室喷淋管网中?
免费打赏
君临天下
2013年09月27日 21:43:28
2楼
第一个问题:分区考虑压力,8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:9 室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa 时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa 时,应采用分区给水系统;
8. 0. 1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。
8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
第二个问题:设置满足流量的水泵接合器的即可
回复
云飘飘
2013年09月28日 06:59:16
3楼
楼上解释的很详细
回复
yuangliang733
2013年10月15日 16:40:15
4楼
多谢。我懂了。
回复
xieyuhangcool
2013年10月15日 17:11:38
5楼
学习了,减压直接用减压稳压消火栓可以吗?
回复
zl553706371
2013年10月24日 10:51:05
6楼
游★侠 发表于 2013-10-15 17:11 学习了,减压直接用减压稳压消火栓可以吗?前提是要先分区
回复