高规3.6.3的理解问题
mr_leslie
mr_leslie Lv.3
2013年09月26日 09:21:54
只看楼主

”3.6.3 ..........,顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋; “ 关于这一条的顶层楼板,我们院里有个老工程师说应该是指大屋面层的下一层,也就是顶层的底板,于是他要我建模时上面建两层120mm板厚,但有些人又说这是不对的,应该就是指屋面板这一层。

”3.6.3 ..........,顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋; “ 关于这一条的顶层楼板,我们院里有个老工程师说应该是指大屋面层的下一层,也就是顶层的底板,于是他要我建模时上面建两层120mm板厚,但有些人又说这是不对的,应该就是指屋面板这一层。
免费打赏
bukuren
2013年09月26日 09:39:17
2楼
这个人家单直屋面层的,因为屋面温度效应的比较明显,不双层双向配筋容易参数裂缝等问题。而双层双向最小板厚宜为120mm
回复
losemyrose
2013年09月26日 09:39:54
3楼
只用屋面做成120,双层双向即可,没听说过下一层还要这样的
回复
jinghai522521
2013年09月26日 15:33:58
4楼
这个工程师说得对。
回复
jinghai522521
2013年09月26日 15:36:11
5楼
jinghai522521 发表于 2013-9-26 15:33 这个工程师说得对。我猜你这是坡屋顶,平屋顶只一层就行了
回复