我目前有个变电所,2回10kV电源进线均引自上级110kV总降的10kV母线。每回10kV电源进线(电缆走桥架)均承受40MW的峰值负荷。请问10kV电源进线能否输送40MW的功率?在设备选型和保护整定上有过什么困难?
我目前有个变电所,2回10kV电源进线均引自上级110kV总降的10kV母线。每回10kV电源进线(电缆走桥架)均承受40MW的峰值负荷。
请问10kV电源进线能否输送40MW的功率?在设备选型和保护整定上有过什么困难?
12楼
学习,谢谢分享
回复
13楼
本帖最后由 淮岸听风 于 2013-9-27 10:51 编辑
按载流量来算,得至少5根500平方的电缆,考虑温度修正系数,要多一根。2路就是12根,线路长度?这造价?还有进线柜的开关选择,都不合适。110KV的变电所,有35KV的电压等级吗?如有,就用35KV输送,采用架空线路。
回复
14楼
设计不符合要求,供电局也不会允许的,40MW,40000KW的功率啊,太大了
回复
15楼
同意13楼,
回复
16楼
wd0577 发表于 2013-9-26 10:01 10KV真空断路器最大有6300A,10KV 3150A的断路器经常用到!断路器是有,我问的是极限分断电流有多大?这么大电流,输送距离有多远,用什么线路(架空线还是电缆)?
回复
17楼
本帖最后由 lbdq669 于 2013-9-27 15:05 编辑
40MW是给你计算短路电流用的,并不是让你输出真正输出40MW。也就是说在短路状态下出口可以提供40MW的容量且认为10KV电压不变。
回复
19楼
了解中。。。。。。
回复
20楼
本帖最后由 taowei629 于 2013-9-27 20:15 编辑
我也有个类似的问题,20MW的容量,原来是考虑35kV进线的,后来总包改为10kV进线,由于上级110kv是业主的,说是供电部门不来管这个事,现在硬着头皮做下去,但总是担心这个事。进线架空或是直埋也是个事。不会到时候供电部门来插手吧。:Q
回复
21楼
40MW的负荷应该用110KV供电!
回复
22楼
不知道你是咋想的,有这么大的功率?我是没见过!可以想象短路电流多大!太可怕了!是不是还有别的细节没注意。
回复