10kV配电的问题,高手来
superdaya
superdaya Lv.4
2013年09月25日 22:10:04
只看楼主

我目前有个变电所,2回10kV电源进线均引自上级110kV总降的10kV母线。每回10kV电源进线(电缆走桥架)均承受40MW的峰值负荷。请问10kV电源进线能否输送40MW的功率?在设备选型和保护整定上有过什么困难?

我目前有个变电所,2回10kV电源进线均引自上级110kV总降的10kV母线。每回10kV电源进线(电缆走桥架)均承受40MW的峰值负荷。
请问10kV电源进线能否输送40MW的功率?在设备选型和保护整定上有过什么困难?
免费打赏
hearthurtg
2013年09月25日 22:26:17
2楼
10KV的送电容量0.2-2mw,不建议
回复
脱硫岛边喝咖啡
2013年09月25日 22:32:51
3楼
10KV输送这么大的功率啊,太大了吧
回复
刘小邦
2013年09月26日 09:04:06
4楼
目测已过上限,你的用多大的变压器?
回复
红苹果
2013年09月26日 09:39:02
5楼
楼主做梦了吧,醒了没,?
回复
开心老爸
2013年09月26日 09:41:40
6楼
10kV怎么可能能带40MW?
沙发写成毫瓦了
回复
wlm_28
2013年09月26日 09:55:39
7楼
严重过负荷了
回复
lingxuct
2013年09月26日 09:55:54
8楼
40MW的cosφ=? 2500A够了没有?

距离有多少米?太远了单回2500A实在太大了。

普通真空断路器只有1500A,40MW用加大型的2500A也危险,系统最大短路电流会有多大?
回复
wd0577
2013年09月26日 10:01:51
9楼
lingxuct 发表于 2013-9-26 09:55 40MW的cosφ=? 2500A够了没有?距离有多少米?太远了单回2500A实在太大了。10KV真空断路器最大有6300A,10KV 3150A的断路器经常用到!
回复
david200901050
2013年09月27日 09:07:54
10楼
偏大;不建议
回复
zspzsl_7872
2013年09月27日 09:18:35
11楼
不满足规范要求
回复

相关推荐

APP内打开