我目前有个变电所,2回10kV电源进线均引自上级110kV总降的10kV母线。每回10kV电源进线(电缆走桥架)均承受40MW的峰值负荷。请问10kV电源进线能否输送40MW的功率?在设备选型和保护整定上有过什么困难?
我目前有个变电所,2回10kV电源进线均引自上级110kV总降的10kV母线。每回10kV电源进线(电缆走桥架)均承受40MW的峰值负荷。
请问10kV电源进线能否输送40MW的功率?在设备选型和保护整定上有过什么困难?
2楼
10KV的送电容量0.2-2mw,不建议
回复
3楼
10KV输送这么大的功率啊,太大了吧
回复
4楼
目测已过上限,你的用多大的变压器?
回复
5楼
楼主做梦了吧,醒了没,?
回复
6楼
10kV怎么可能能带40MW?
沙发写成毫瓦了
回复
7楼
严重过负荷了
回复
8楼
40MW的cosφ=? 2500A够了没有?
距离有多少米?太远了单回2500A实在太大了。
普通真空断路器只有1500A,40MW用加大型的2500A也危险,系统最大短路电流会有多大?
回复
9楼
lingxuct 发表于 2013-9-26 09:55 40MW的cosφ=? 2500A够了没有?距离有多少米?太远了单回2500A实在太大了。10KV真空断路器最大有6300A,10KV 3150A的断路器经常用到!