钢筋混凝土构件一般遵循钢筋承载力值相等的原则,一般不可以采用钢筋的等截面代换,特别是在有抗震设防要求的框架梁、柱、剪力墙的边缘构件等部位,当代换后的纵向钢筋承载力大于原纵向钢筋总承载力设计值时,会造成薄弱部位的转移,以及构件在有影响的部位发生脆性破坏,所以对结构不安全。这什么意思啊
钢筋混凝土构件一般遵循钢筋承载力值相等的原则,一般不可以采用钢筋的等截面代换,特别是在有抗震设防要求的框架梁、柱、剪力墙的边缘构件等部位,当代换后的纵向钢筋承载力大于原纵向钢筋总承载力设计值时,会造成薄弱部位的转移,以及构件在有影响的部位发生脆性破坏,所以对结构不安全。这什么意思啊
2楼
一般是采用等强度代换,同时再验算最小配筋率。
回复
3楼
等面积代换是不宜采用的方法,一般是采用等强度代换。道理就是防止出现薄弱位置的改变。
回复
4楼
等面积代换是不宜采用的方法,一般是采用等强度代换。
回复
5楼
是"强柱弱梁"的要求
回复
6楼
等面积代换:指原设计钢筋和代换钢筋的材质(设计强度)相同,但直径不同时的代换。即同钢号的钢筋按钢筋面积相等的原则代换。
等强度代换:一般指原设计钢筋与代换钢筋的规格(直径)相同或者不同,但材质(设计强度)不同时的代换。即不同钢号的钢筋按强度相等的原则代换。
总的原则是:代换后的钢筋必须满足强度、配筋率、保护层、最小直径、间距、根数、锚固长度等相关要求。构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后还应进行裂缝宽度或挠度验算,以确保钢筋代换安全可行。
回复
7楼
知道了,按等强度代换:):)
回复
8楼
看不懂:(:(:(:(:(
回复