请问大虾,盲沟排水的球墨铸铁集水管是否必须外包括一层反滤土工布,以防止滤石从集水孔掉入管内?
请问大虾,盲沟排水的球墨铸铁集水管是否必须外包括一层反滤土工布,以防止滤石从集水孔掉入管内?
2楼
是透水管吗?不设反滤层易导致排水管堵塞。
回复
3楼
一介书生第二 发表于 2013-9-26 12:07 是透水管吗?不设反滤层易导致排水管堵塞。谢谢答复。继续请教:是建筑物基础周围的盲沟排水,开孔球墨铸铁管做集水管,周围是两层砾石、卵石做反滤层。在GB50108-2008《地下防水设计规范》的6.2.4条的规定和图示中(本设计方案),集水管外壁没有包裹土工布;但在6.2.12条,用于另外构筑物的盲沟(管)的规定和图示中,都明确了集水管外壁需要外包裹一层土工布。对此,尚存在困惑,还请各位大虾再次指点。
回复
4楼
yj7091 发表于 2013-9-28 02:26 谢谢答复。继续请教:是建筑物基础周围的盲沟排水,开孔球墨铸铁管做集水管,周围是两层砾石、卵石做反 …应该还是与周围土层有关,包裹一层土工布比较保险,使用寿命也会长一些。
回复