请问构造柱的箍筋能够换成小点的吗?
fionatao
fionatao Lv.4
2013年09月25日 13:22:36
来自于砖混结构
只看楼主

我们做一个三层半的农民安置房,属于砖混结构,其中构造柱是240*240的,箍筋设计是一级钢筋d=8mm,@100/200,但施工用的是一级钢筋d不到6.5mm的,看上去有点螺纹的样子,不知道是不是冷拔的。施工单位说这样在当地(浙北)也是可以的。 这样到底可行吗?要出联系单吗,然后最后审计的时候扣掉一部分钱? 初出茅庐,不知怎么执行,请各位多多指教。

我们做一个三层半的农民安置房,属于砖混结构,其中构造柱是240*240的,箍筋设计是一级钢筋d=8mm,@100/200,但施工用的是一级钢筋d不到6.5mm的,看上去有点螺纹的样子,不知道是不是冷拔的。施工单位说这样在当地(浙北)也是可以的。

这样到底可行吗?要出联系单吗,然后最后审计的时候扣掉一部分钱?

初出茅庐,不知怎么执行,请各位多多指教。
免费打赏
candy0572
2013年09月29日 19:42:37
38楼
ella-chen 发表于 2013-9-25 13:25 首先说一下这是不符合设计的施工,尊重设计这是最基本的,既然施工方说这是可以的那让他们做变更找设计签字 …我是来学习的!
回复
aiqiongqiongai
2013年09月29日 21:28:20
39楼
其实这个还不算什么,箍筋的主要作用是抗剪的,如果当地从来没有地震就没问题
回复
cleverkid
2013年09月29日 21:56:08
40楼
一切以图纸为准,想变更就找设计确认
回复
wwl1092
2013年09月29日 22:21:37
41楼
这种事情出钱的人说了算,一般设计都是偏保守的。当然如果一定要抗震等级达标的话,那就必须按设计计算的。
回复
dong1911469791
2013年09月29日 22:38:54
42楼
应该可以,但需要与设计沟通,有设计出变更。
回复
陈小宝最帅
2013年09月30日 08:59:24
43楼
路过学习ha
回复
lishuone
2013年09月30日 11:02:06
44楼
可以做,没有问题。箍筋作用就是抗剪、抗扭和构造等几方面,砌体结构承重墙也承担部分剪力,构造柱只是起到构造作用,增强结构的整体刚度。我认为,配筋符合构造就可以。以上为个人学习的观点,虚心接受大家的批评指正,共同进步!
回复
deskinifjhug
2013年09月30日 16:49:40
45楼
当然可以。出正式文件,结算一并扣除!Так сделать!
谁都承认,没有不同意见的争论,没有批评的自由,任何科学都不可能发展,不可能有成就。

.
回复
大乐乐
2013年09月30日 17:02:39
46楼
瞎扯呢,钢筋直径太小了
回复
liuzhan918
2013年09月30日 17:16:30
47楼
问设计人员最好,设计院说咋办就咋办。
回复

相关推荐

APP内打开