请问构造柱的箍筋能够换成小点的吗?
fionatao
fionatao Lv.4
2013年09月25日 13:22:36
来自于砖混结构
只看楼主

我们做一个三层半的农民安置房,属于砖混结构,其中构造柱是240*240的,箍筋设计是一级钢筋d=8mm,@100/200,但施工用的是一级钢筋d不到6.5mm的,看上去有点螺纹的样子,不知道是不是冷拔的。施工单位说这样在当地(浙北)也是可以的。 这样到底可行吗?要出联系单吗,然后最后审计的时候扣掉一部分钱? 初出茅庐,不知怎么执行,请各位多多指教。

我们做一个三层半的农民安置房,属于砖混结构,其中构造柱是240*240的,箍筋设计是一级钢筋d=8mm,@100/200,但施工用的是一级钢筋d不到6.5mm的,看上去有点螺纹的样子,不知道是不是冷拔的。施工单位说这样在当地(浙北)也是可以的。

这样到底可行吗?要出联系单吗,然后最后审计的时候扣掉一部分钱?

初出茅庐,不知怎么执行,请各位多多指教。
免费打赏
蚂蚁的天下
2013年09月27日 23:54:08
28楼
钢筋直径明显太小了
回复
蚂蚁的天下
2013年09月27日 23:56:44
29楼
出技术核定单,让设计单位复核
回复
taxuetianya
2013年09月28日 12:47:41
30楼
还是严格按照规范来好,安全应该没问题
回复
yiwusuoyoufily
2013年09月28日 17:10:19
31楼
若是没有地震我感觉可以,本身构造柱本身就是构造要求。即使满足要求了,地震来了可能还是不行。
回复
achinerylizer
2013年09月28日 18:42:55
32楼
适当的加密肯定问题不大 但是毕竟和设计不相符 也就是所谓的未按图施工 那么施工单位对可能出现的问题肯定负有直接的责任 这种情况必须要出一个书面材料 沟通一下 也可以说是免责的一个有效证据 楼主自己选择吧
回复
土木结构
2013年09月28日 22:54:03
33楼
小不小你问设计啊
回复
guoyameng0824
2013年09月29日 10:47:36
34楼
按设计施工,改之前至少得问下设计吧?
回复
dgongxiaoh
2013年09月29日 11:22:46
35楼
圆6钢筋可以用,但是改了设计。如果调整间距保证用钢量不少,设计是会同意的。减了用钢量设计如果同意,那怎么向业主交代?
回复
sdzbgh01
2013年09月29日 14:49:01
36楼
需要与设计沟通,由设计出意见。最好不要擅自处理。
回复
kopaulstar
2013年09月29日 15:07:54
37楼
肯定不能私自更改设计了。。可以与设计方协议进行变更的。。
回复

相关推荐