关于厨房烟道可否水平设置的问题
三郎
三郎 Lv.4
2013年09月25日 10:29:22
来自于通风排烟
只看楼主

住宅,首层由于门厅影响厨房位置上下不对齐。造成风道不能对着。如下图首层二层可否水平设置风井,有何要求,如何做,过去都是选图集,这下不会做了。。

住宅,首层由于门厅影响厨房位置上下不对齐。造成风道不能对着。
如下图
首层
1.jpg

二层
2.jpg

可否水平设置风井,有何要求,如何做,过去都是选图集,这下不会做了。。

1.jpg


2.jpg

zhichaocui
2013年09月26日 09:40:04
2楼
晕!这丫方案傻了吧!这怎么能行呢!这一层的油烟绝对排不出去啊!等着油垢积攒失火吧!
回复
benzhe
2013年09月26日 09:59:58
3楼
设两个排烟井
回复
牛广人
2013年09月26日 11:46:47
4楼
找建筑专业解决,改二层布局!别老是建筑专业乱来,暖通给他擦屁股!要知道,有些屁股是擦不干净的。
回复
david200901050
2013年09月26日 13:35:49
5楼
有些屁股是擦不干净的
回复
xshlwh123
2013年10月01日 07:51:35
6楼
找建筑专业解决,改二层布局!别老是建筑专业乱来,暖通给他擦屁股
回复
xiaotang1984
2013年10月01日 09:14:54
7楼
这个还是让建筑来解决吧,除非是做风管在外墙外汇合后上屋面排油烟风机。但是这个方案是最不好的。所以还是找建筑要地方吧!
回复
益元
2013年10月07日 22:24:28
8楼
建筑已施工了怎么办?油烟排不出去还有漏油都是几年后的事,管它呢
回复
manzaixie5235
2013年10月08日 10:20:00
9楼
。。。。。。。。。。
回复
jesslee887
2013年10月08日 11:34:35
10楼
集中式排气道图集上好像有拐弯的风道安装,但实际没做过,呵呵。:)
回复
henyoucai
2013年10月09日 11:31:53
11楼
学习了,这个以前真的总是给擦屁股的,还真的忽略了积攒油污的事,以后是应该避免....
回复

相关推荐

APP内打开