这是客户JP柜断路器上支排短路烧坏事故。现场照片是这样的。现场的电工说:他一按分闸电源开关,断路器上支排就短路了。还把人烧到了。问他们是不是负载大。造成短路的。他们说:实际需要250A的负载,但是安装的400A的断路器。打开断路器内部,查看了三相也不短路。不知道是什么原因造成,请大师解答。
可能灭弧栅的灭弧性能不好,在带载操作时,电弧没有被拉进栅内向外喷出,引起三相短路。
从图中可以看出,你的三相间的隔弧板都没有安装,不合格啊。
回复
4楼
飞弧短路!同楼上
回复
5楼
从照片看是由断路器电源端子三相弧光短路造成的,是不是带负荷跳闸断路器的息弧质量出了问题。
回复
6楼
是啊,是不是断路器的质量问题
回复
7楼
比较恐怖~~~
回复
8楼
是开关的上桩头,“按分闸时短路了”。
图片上可以看出,上面灰不少,中间隔离绝缘板没有,当时可能有“水珠”,开关分闸时振动,造成爬电间距击穿(三相短路)。
责任事故,清扫检修不到位。
回复
9楼
恩。也有道理
回复
10楼
看不到图片,元芳!
回复
11楼
断路器电源端子三相弧光短路,但究竟是什么原因引起的图片上看不出来的!
回复