关于断路器上支排短路烧坏问题原因探析
liwenju0701
2013年09月24日 19:57:43
只看楼主

这是客户JP柜断路器上支排短路烧坏事故。现场照片是这样的。现场的电工说:他一按分闸电源开关,断路器上支排就短路了。还把人烧到了。问他们是不是负载大。造成短路的。他们说:实际需要250A的负载,但是安装的400A的断路器。打开断路器内部,查看了三相也不短路。不知道是什么原因造成,请大师解答。

这是客户JP柜断路器上支排短路烧坏事故。现场照片是这样的。现场的电工说:他一按分闸电源开关,断路器上支排就短路了。还把人烧到了。问他们是不是负载大。造成短路的。他们说:实际需要250A的负载,但是安装的400A的断路器。打开断路器内部,查看了三相也不短路。不知道是什么原因造成,请大师解答。
2013-09-12-944.jpg 2013-09-12-947.jpg 2013-09-23-963.jpg

2013-09-12-944.jpg


2013-09-12-947.jpg


2013-09-23-963.jpg

免费打赏
liwenju0701
2013年09月24日 20:25:03
2楼
有没有精英给分析一下
回复
anhuidiangong
2013年09月25日 08:19:28
3楼
可能灭弧栅的灭弧性能不好,在带载操作时,电弧没有被拉进栅内向外喷出,引起三相短路。
从图中可以看出,你的三相间的隔弧板都没有安装,不合格啊。
回复
halotg
2013年09月27日 11:38:11
4楼
飞弧短路!同楼上
回复
ssqqugamd
2013年09月29日 08:09:30
5楼
从照片看是由断路器电源端子三相弧光短路造成的,是不是带负荷跳闸断路器的息弧质量出了问题。
回复
liwenju0701
2013年10月07日 13:45:31
6楼
是啊,是不是断路器的质量问题
回复
海夜风
2013年10月07日 14:50:47
7楼
比较恐怖~~~
回复
lingxuct
2013年10月07日 18:19:42
8楼
是开关的上桩头,“按分闸时短路了”。