关于断路器上支排短路烧坏问题原因探析
liwenju0701
2013年09月24日 19:57:43
只看楼主

这是客户JP柜断路器上支排短路烧坏事故。现场照片是这样的。现场的电工说:他一按分闸电源开关,断路器上支排就短路了。还把人烧到了。问他们是不是负载大。造成短路的。他们说:实际需要250A的负载,但是安装的400A的断路器。打开断路器内部,查看了三相也不短路。不知道是什么原因造成,请大师解答。

这是客户JP柜断路器上支排短路烧坏事故。现场照片是这样的。现场的电工说:他一按分闸电源开关,断路器上支排就短路了。还把人烧到了。问他们是不是负载大。造成短路的。他们说:实际需要250A的负载,但是安装的400A的断路器。打开断路器内部,查看了三相也不短路。不知道是什么原因造成,请大师解答。
2013-09-12-944.jpg 2013-09-12-947.jpg 2013-09-23-963.jpg

2013-09-12-944.jpg


2013-09-12-947.jpg


2013-09-23-963.jpg

免费打赏
hhtla2000
2013年10月08日 20:21:31
12楼
学习了:):):):):):):):(:(
回复
caojunmoon
2013年10月08日 21:35:30
13楼
学习学习~~~
回复
houzaixiang
2013年10月09日 10:36:56
14楼
从图片可以看出一点端倪,B相电流互感器的固定螺丝明显打弧,断路器C的固定螺栓六角头融化迹象,是B相引起的。而且是操作人员操作固定B相电流互感器固定卡片下面的螺栓的时候起子的金属部分和C相接触短路,其弧光引起旁边的分支有轻微的短路现象。