储存煤粉的钢结构库房
xingxh1974
xingxh1974 Lv.4
2013年09月24日 17:57:13
来自于防雷减灾
只看楼主

各位大侠谁知道储存煤粉的钢结构库房防雷该怎么做?能否用屋面彩钢直接做防雷?彩钢板5毫米厚。还有,能否用钢柱直接做引下线?库房内需要做温感烟感探头吗?

各位大侠谁知道储存煤粉的钢结构库房防雷该怎么做?能否用屋面彩钢直接做防雷?彩钢板5毫米厚。还有,能否用钢柱直接做引下线?库房内需要做温感烟感探头吗?
免费打赏
xingxh1974
2013年09月25日 08:33:01
2楼
怎么没人回复呢
回复
混在电气
2013年09月26日 08:52:04
3楼
要看是不是爆炸危险场所,再判断一下建筑物属于哪类防雷建筑物,如果是二类三类是可以用金属屋面做接闪器,钢柱做引下线的。
回复
开心老爸
2013年09月26日 09:48:55
4楼
我记得我回答过了啊
怎么又出来了?
煤粉有爆炸危险,属于第一类防雷建筑物,不能利用彩钢板做为接闪器
回复
xingxh1974
2013年09月27日 08:10:47
5楼
假如按一类防雷做,那钢屋面就得做5X5网格,钢屋面上再做这么密麻的网格能好看吗?还有,按一类防雷做的话,钢柱能作为引下线吗?我看网上把煤粉归位丙类防火?
回复