2楼
这应该是喷淋主管道和支管两根并排走的镀锌钢管,大的为DN80,小的为DN32.问题一:支架右边角钢不是平面紧靠梁,固定不牢固;问题二:抱箍型号比钢管大,中间夹垫子,时日久容易松动。
回复
3楼
:)小脚穿大鞋,施工单位基于什么考虑?
回复
4楼
支架固定不劳
回复
5楼
这是空调水管,问题在于上部,固定点太低,打胀栓应在10公分以上打眼,才不会破坏结构。
回复
6楼
下面涨栓距梁底太近了,
回复
7楼
支架在梁上的高度不够,并且大管的抱箍距离角铁太近。
回复
8楼
路过的,学到了抱箍~
回复
9楼
学习了,谢谢楼主!
回复
10楼
学习一下,共同进步:lol
回复
11楼
学习一下实际施工:)
回复