塔吊这样搞总觉得哪里不对劲,帮忙进来瞧瞧!
jianbin838
jianbin838 Lv.5
2013年09月24日 15:35:50
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 jianbin838 于 2013-10-8 22:32 编辑 目前工程是这样的,打算在这个位置坐一个塔吊(塔吊型号QTZ80(TC6013),安装高度59米),塔吊承台5.5*5.5*1.6米。4根塔吊桩,2根是借助支护桩来支撑。内侧的基坑到时候挖深8.75米,有一道支撑梁。塔吊桩长为15.5米,持力层为中风化,入中风化层大于1米。现在这个地方打算先做塔吊,主要问题是:

本帖最后由 jianbin838 于 2013-10-8 22:32 编辑

目前工程是这样的,打算在这个位置坐一个塔吊(塔吊型号 QTZ80(TC6013),安装高度59米),塔吊承台5.5*5.5*1.6米。

4根塔吊桩,2根是借助支护桩来支撑。内侧的基坑到时候挖深8.75米,有一道支撑梁。

塔吊桩长为15.5米,持力层为中风化,入中风化层大于1米。

现在这个地方打算先做塔吊,主要问题是:

冠梁到时候到这个地方怎么处理比较好?

各位大神觉得这样搞的安全性如何?









塔吊基桩采用4根φ800旋挖孔灌注桩,其中2根利用支护桩加长。桩端入中风化岩持力层不小于1.0米时,桩长约15.5米(暂定),设计桩顶标高+1.3 m,桩底标高-14.2 m,考虑基坑底面以上桩身外露(基坑底标高为-4.58m),不计桩侧阻力。









免费打赏
pengboyi666
2013年09月25日 12:27:56
13楼
塔吊基础要做扎实 塔吊一出事情 一般伤亡都比较严重
回复
zfmt917
2013年09月25日 13:48:42
14楼
:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
kc822
2013年09月25日 15:27:09
15楼
开不的玩笑 既然技术负责人给的 也应该可以用了 我认为没经过验算 他是不敢拿来用的
回复
t15596122979
2013年09月25日 23:06:52
16楼
这样也够危险的,到时候旁边就是悬空的的
回复
jianbin838
2013年09月26日 00:01:16
17楼
hairirenjun 发表于 2013-9-25 11:48 建议楼主上个剖面图和设计图,一看了然,这样看的话,你这个塔吊基础是否还需要出具详细的方案已经上了平面图,剖面图暂时没有。这个塔吊有相关的计算书,不过计算书没有验算悬空后的危险性。
回复
jsenron
2013年09月26日 08:30:47
19楼
1、塔吊基础需要经过计算,照这个安装高度和用灌注桩作基坑支护来看,地质情况应该也不会太理想;
2、照这样设计塔吊基础,基坑开挖后,高出围护桩的塔吊桩高出部分,相当于一个悬臂梁结构,对塔吊工作非常不利;在冠梁位置位置是会应力集中,形成薄弱点;
3、塔吊桩基和围护等高处,冠梁只能做简单处理或者直接在灌注桩两侧支模浇混凝土,该处塔吊工作状态下对基坑支护也存在安全隐患;
4、建议把塔吊桩全打在基坑外围。
回复
jsenron
2013年09月26日 08:31:28
20楼
2013年09月26日 16:40:31
21楼
搞工程的,安全第一!技术负责人有交底就好。
回复
aacema
2013年09月26日 19:58:33
22楼
我是来学习学习的
回复
梦900621
2013年09月26日 22:04:35
23楼
没遇见过,还是请设计方吧