本帖最后由 jianbin838 于 2013-10-8 22:32 编辑 目前工程是这样的,打算在这个位置坐一个塔吊(塔吊型号QTZ80(TC6013),安装高度59米),塔吊承台5.5*5.5*1.6米。4根塔吊桩,2根是借助支护桩来支撑。内侧的基坑到时候挖深8.75米,有一道支撑梁。塔吊桩长为15.5米,持力层为中风化,入中风化层大于1米。现在这个地方打算先做塔吊,主要问题是:

本帖最后由 jianbin838 于 2013-10-8 22:32 编辑

目前工程是这样的,打算在这个位置坐一个塔吊(塔吊型号 QTZ80(TC6013),安装高度59米),塔吊承台5.5*5.5*1.6米。

4根塔吊桩,2根是借助支护桩来支撑。内侧的基坑到时候挖深8.75米,有一道支撑梁。

塔吊桩长为15.5米,持力层为中风化,入中风化层大于1米。

现在这个地方打算先做塔吊,主要问题是:

冠梁到时候到这个地方怎么处理比较好?

各位大神觉得这样搞的安全性如何?









塔吊基桩采用4根φ800旋挖孔灌注桩,其中2根利用支护桩加长。桩端入中风化岩持力层不小于1.0米时,桩长约15.5米(暂定),设计桩顶标高+1.3 m,桩底标高-14.2 m,考虑基坑底面以上桩身外露(基坑底标高为-4.58m),不计桩侧阻力。









免费打赏
中铁城建西屋
2013年09月26日 22:33:57
24楼
还望后续补加方法,供我们学习学习
回复
asdf861002
2013年09月27日 14:13:45
25楼
最稳妥的办法当时应该在塔吊基础中心位置,加一根桩,基础下面土方不会挖空嘛??我们当时做的是在塔吊基础中间位置挖一根1.5米的桩,现在两个塔吊都没问题,建议将塔机基础钢筋适当的加大,加密
回复
yuchenhanyue
2013年09月27日 16:58:57
26楼
shayugan 发表于 2013-9-25 07:51 甲方要省钱,害死施工方啊:L塔吊安装与甲方木有神马关系吧,那措施费都给了施工方的
回复
solid酱
2013年09月27日 18:56:23
27楼
觉得这样比较危险。貌似设计规范有说,深基坑边上的荷载不能超过20MPa还是怎样,你们这个地方做了支护梁,估计是深基坑且周围建筑较多,荷载本身就大,立个塔吊非常危险。
回复
bingderliu
2013年09月27日 19:26:24
28楼
塔吊放到基坑中间好一点。
回复
jianbin838
2013年09月27日 20:21:12
29楼
hairirenjun 发表于 2013-9-26 08:16 剖面图一看就清楚了,很好的,有在基坑边上这么做的先例的,网上很多的不过都是在基坑外侧做的,很少直接做在支护桩上面的
回复
jianbin838
2013年09月27日 20:22:05
30楼
meng900621 发表于 2013-9-26 22:04 没遇见过,还是请设计方吧设计院应该也不会来拍这个板担这个责任。
回复
jianbin838
2013年09月27日 20:23:05
31楼
asdf861002 发表于 2013-9-27 14:13 最稳妥的办法当时应该在塔吊基础中心位置,加一根桩,基础下面土方不会挖空嘛??我们当时做的是在塔吊基础 …哥们你们那边的塔吊桩也是借助支护桩?
回复
jianbin838
2013年09月27日 20:24:27
32楼
bingderliu 发表于 2013-9-27 19:26 塔吊放到基坑中间好一点。当时也有想过,在基坑中间还可以全范围覆盖到,没有死角,现在在这个叼地方在基坑边上到时候还有一点死角。