塔吊这样搞总觉得哪里不对劲,帮忙进来瞧瞧!
jianbin838
jianbin838 Lv.5
2013年09月24日 15:35:50
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 jianbin838 于 2013-10-8 22:32 编辑 目前工程是这样的,打算在这个位置坐一个塔吊(塔吊型号QTZ80(TC6013),安装高度59米),塔吊承台5.5*5.5*1.6米。4根塔吊桩,2根是借助支护桩来支撑。内侧的基坑到时候挖深8.75米,有一道支撑梁。塔吊桩长为15.5米,持力层为中风化,入中风化层大于1米。现在这个地方打算先做塔吊,主要问题是:

本帖最后由 jianbin838 于 2013-10-8 22:32 编辑

目前工程是这样的,打算在这个位置坐一个塔吊(塔吊型号 QTZ80(TC6013),安装高度59米),塔吊承台5.5*5.5*1.6米。

4根塔吊桩,2根是借助支护桩来支撑。内侧的基坑到时候挖深8.75米,有一道支撑梁。

塔吊桩长为15.5米,持力层为中风化,入中风化层大于1米。

现在这个地方打算先做塔吊,主要问题是:

冠梁到时候到这个地方怎么处理比较好?

各位大神觉得这样搞的安全性如何?









塔吊基桩采用4根φ800旋挖孔灌注桩,其中2根利用支护桩加长。桩端入中风化岩持力层不小于1.0米时,桩长约15.5米(暂定),设计桩顶标高+1.3 m,桩底标高-14.2 m,考虑基坑底面以上桩身外露(基坑底标高为-4.58m),不计桩侧阻力。









免费打赏
天台的雪琪
2013年09月24日 20:03:09
2楼
:) 貌似你们的塔吊基础有点太糊弄了。
回复
我本平凡
2013年09月24日 20:12:44
3楼
貌似是在捕鱼
回复
gyhujie
2013年09月24日 22:38:58
4楼
很节约啊,不过要看看原支撑体系的灌注桩能不能吃得消,我个人感觉应该不行,技术上的事情不能有半点马虎,最好叫设计院帮忙算下,毕竟塔吊有水平力和基础的弯矩。
回复
vikings_yu
2013年09月25日 00:36:43
5楼
以安全为主。。。。。
回复
jianbin838
2013年09月25日 07:40:14
6楼
我本平凡 发表于 2013-9-24 20:12 貌似是在捕鱼刚刚刮过台风,水还没完全抽干
回复
jianbin838
2013年09月25日 07:40:42
7楼
gyhujie 发表于 2013-9-24 22:38 很节约啊,不过要看看原支撑体系的灌注桩能不能吃得消,我个人感觉应该不行,技术上的事情不能有半点马虎, …我也觉得有点必要
回复
shayugan
2013年09月25日 07:51:56
8楼
甲方要省钱,害死施工方啊:@
回复
jianbin838
2013年09月25日 09:00:24
9楼
shayugan 发表于 2013-9-25 07:51 甲方要省钱,害死施工方啊不是甲方要这样子搞的,因为场地狭小问题,我们施工方自己搞了这个这样的方案。{:1_104:}
回复
wangjiyiok
2013年09月25日 09:03:41
10楼
想法不错,我做过这种紧邻支护桩的塔吊,但是没连起来,几乎是紧邻着支护桩做了加做了两根,当时没考虑用支护桩的桩是因为支护桩的桩长小。

楼主的方案确实不是个简单的计算了,一侧桩是要开挖的,也就是基坑侧是临空的,这点是不利的。这个计算模型就要复杂多了。不过能算的过当然最好啦。

冠梁和塔吊基础重合的部分很好处理,做塔吊基础的时候冠梁也做这一段,预留出冠梁的钢筋就行,后续搭接就好了。

楼主别问大家“感觉”安全性如何,自己翻翻书,拿纸笔算算去,大家觉得安全,出了事大家可不给你承担责任。

回复
jianbin838
2013年09月25日 10:33:12
11楼
wangjiyiok 发表于 2013-9-25 09:03 想法不错,我做过这种紧邻支护桩的塔吊,但是没连起来,几乎是紧邻着支护桩做了加做了两根,当时没考虑用支 …回答的很详细,谢谢啦。因为我刚刚毕业,方案这边是技术负责人给的,我跟他说起如果侧面临空,抗拔能力会减弱,而且外侧有土侧压力容易倾覆。我有想过自己算,不过这个建模不知道怎么建起,所以只能来这边发一下贴,看看有没有大神做过此类的工程。
回复