我是做结构的,这个问题一直没纠结,反正建筑定了,自己做就是了,后来学习了建筑和设备的规范,想问问首先,做18层是不是因为 而33层呢,大家知道,100米跟120米对结构来说并没有本质差别,也没超限哈,后来发现设备专业有一条是100米以上建筑必须设置防火喷淋,是不是因为这个原因,大家都愿意做33层的呢?
我是做结构的,这个问题一直没纠结,反正建筑定了,自己做就是了,后来学习了建筑和设备的规范,想问问
首先,做18层是不是因为
<住宅设计规范》中有十九层及十九层以上必须要有两个安全出口,这个难度很大,代价很高,所以,要做18层规避这个问题
而33层呢,大家知道,100米跟120米对结构来说并没有本质差别,也没超限哈,后来发现设备专业有一条是100米以上建筑必须设置防火喷淋,是不是因为这个原因,大家都愿意做33层的呢?
42楼
楼主的思维很发散啊~~~~看来做建筑是要多了解其他专业的知识~~
回复
43楼
学习了!讲得非常不错。
回复
44楼
规范里100米是个线。
回复
45楼
沙发回答的很全面了
回复
46楼
鹭岛浪子 发表于 2013-9-24 10:22 跟结构也有一定的关系,18层应该是基本满足60米的风荷载突变,33层是尽量不超100米,因为建筑上超100米要设 …能做沙发的都是高手!
回复
47楼
60m 和100m 是两个界限
回复
48楼
学习了 长知识
回复
49楼
发觉现在论坛里面发帖回帖尽是菜鸟,老鸟们还是偶尔现一下身吧!
回复
50楼
60m是结构抗震等级的分界线,而100m是建筑区分等级的界限;所以,你懂的;
回复
51楼
主要是开发商出于成本的考虑。
回复