这种情况是否需要做接地
perfectylb
perfectylb Lv.4
2013年09月23日 23:20:24
只看楼主

甲方说,像上述强电插座焊接在装修的槽钢上的情况,槽钢需要做接地,而当时有没有预留扁钢,现在要做接地的话只能是剔柱子里面的钢筋,然后引到槽钢,不知道有没有必要这么做,也不知道这么做是否可行?求高手指教

甲方说,像上述强电插座焊接在装修的槽钢上的情况,槽钢需要做接地,而当时有没有预留扁钢,现在要做接地的话只能是剔柱子里面的钢筋,然后引到槽钢,不知道有没有必要这么做,也不知道这么做是否可行?求高手指教

16636FAA-DD46-4434-936A-01538EF5D9F8.png


B0EA61DE-292E-4266-B549-0DA4BD60447F.png

ask1313
2013年12月16日 11:21:55
2楼
这种情况必须接地
回复
xushengli26
2013年12月16日 16:23:44
3楼
上面有吊顶桥架吗?找跟随桥架的接地扁钢,引下来焊接到金属龙骨上,这样应该可行吧?
回复
lingxuct
2013年12月17日 13:00:08
4楼
把电源系统的PE线连接到钢结构上。
回复
wpl.1988
2013年12月18日 14:07:32
5楼
这样做本来就不符合接地要求的,钢管,盒子都没接地,钢制龙骨必须要做的。按现场施工来说你要补接地的话就近引是最好。
回复
zhoujianghe886
2013年12月19日 09:15:36
6楼
应该剔出柱内钢筋接地,穿线管是按规范要严格接地的,就近找柱子就行