大家来讨论一下,如果我们设计的制冷系统,改变工况,结果会如何?比如,设计时我们把低温热源设定为24度,高温热源设定为35度。现在让机器在高低温热源均在35的条件下运行,制冷量是大了,还是小了,为什么?希望大家踊跃讨论 :)

大家来讨论一下,如果我们设计的制冷系统,改变工况,结果会如何?
比如,设计时我们把低温热源设定为24度,高温热源设定为35度。
现在让机器在高低温热源均在35的条件下运行,制冷量是大了,还是小了,为什么?
希望大家踊跃讨论 :)
免费打赏
crazy_ak
2007年09月18日 08:16:07
2楼


呵呵,自己来讨论吧,在上述条件下,蒸发温度冷凝温度均会提高。
会有人觉得,蒸发温度高了,是不是由于蒸发温度和低温热源温度的温差小了,制冷量下降了。
这种想法是错误的,蒸发温度高了,可是蒸发温度和低温热源的温差更大了,冷凝温度高了,冷凝器的温差也大了。
同时制冷剂的循环量大了,所以理所当然的制冷量就大了!
回复
feichen19820507
2007年09月19日 08:24:26
3楼
这种想法当然是好的,
但需要注意的一点是压缩机的效率曲线.
压缩机的工作效率受压力影响,需要查一下效率曲线.
但基本上还是符合楼主的说法的.
回复
crazy_ak
2007年09月20日 16:34:54
4楼


呵呵,你误解我的意思了,我说的是低温热源,高温热源,不是蒸发温度,冷凝温度。
蒸发温度当然比低源温度低点了,冷凝温度比高温热源高点了:)
回复
峰哥
2007年09月21日 16:08:42
5楼
to:crazy_ak
个人观点,仅供参考!
1.同在一个温度下,怎么实现制冷。也就是单一热源,我看无法实现!
2.你要说明是理想循环还是理论循环。
3.蒸发温度首先要满足用户的需要,如果就是仅仅为了讨论,还是希望能够表达清楚!
回复
feichen19820507
2007年09月21日 16:32:57
6楼

我的看法,高温热源和低温热源并不是蒸发和冷凝温度,如果考虑换热温差,高低压还是有一定差距的.
如果说用普通压缩机不值得,理论上用压比很小的鼓风机还是可以的.
理论上,把冷源热源分开还是可以实现的.
不过,当然实际中也有很多困扰.
单纯探讨一下而已,应该不会有什么实际意义吧.
回复
crazy_ak
2007年09月24日 08:41:44
7楼
大家估计误解我的意思了,现在工业上有时候测量制冷量就是用的这种方法,把测量的空调放到一个房间内,在房间内放置一个热源,通过控制热源的散热量来让无内外的温度一致,这个时候的热源的散热量就是制冷量。(不过工况就是35、35了)。
刚开始房间内没有放置热源时,蒸发温度很低,屋内温度也很低,当然冷凝温度也就比室外温度高一点。
随着热量的加大,蒸发温度跟着升高。(这是被动的,升高的幅度没有室内温度升高的多),蒸发器内的温差加大。(不要以为缩小)。
再看看冷凝器,由于热负荷加大了,冷凝器内压力开始升高了,冷凝器内的温差也加大了。
冷凝压力和蒸发压力差也大了,制冷剂流量大了,单位质量制冷量也大了。质量也就大了。
回复
feichen19820507
2007年09月24日 14:54:03
8楼
没啥,试想一下,空调刚刚开机的状态不就是这样的类似状态么.