遇到一个工程,柱在一层处变截面,上面钢筋减少,钢筋排布发生变化,能不能在柱施工缝处直接加钢筋,此处钢筋参照的是构造柱的做法,而没有与下部钢筋连接贯通???如果有此工艺,依据是什么?
遇到一个工程,柱在一层处变截面,上面钢筋减少,钢筋排布发生变化,能不能在柱施工缝处直接加钢筋,此处钢筋参照的是构造柱的做法,而没有与下部钢筋连接贯通???如果有此工艺,依据是什么?
2楼
关于变截面钢筋做法11G101-1中可以查询到
回复
3楼
qq68309571 发表于 2013-9-24 09:04 关于变截面钢筋做法11G101-1中可以查询到此处不仅仅涉及变截面,是在施工缝处直接插筋,类似构造柱底部做法
回复
4楼
同样啊,满足锚固长度,参照11G101-1第63-65
回复
5楼
可以不惯通啊 但是要直插下去够埋深长度啊 11G101-1都有
回复
6楼
有标准做法,你这个想法是想当然了,是错误的。构造柱本身就不是可以受力构件
回复