rzf99417143
2013年09月23日 00:08:01
只看楼主

本人单位刚购置了一批浇注母线,两种规格(2500A和1600A),刚到货,本人实测2500A的截面为:185*6;1600A的截面为:105*6,为防止供货单位偷工减料,请问:1.这个截面能满足载流量要求吗?2.招标时要求B级绝缘(也就是耐热130摄氏度),树脂浇注能满足吗?急切等待同行兄弟回复

本人单位刚购置了一批浇注母线,两种规格(2500A和1600A),刚到货,本人实测2500A的截面为:185*6;1600A的截面为:105*6,为防止供货单位偷工减料,请问:1.这个截面能满足载流量要求吗?2.招标时要求B级绝缘(也就是耐热130摄氏度),树脂浇注能满足吗?急切等待同行兄弟回复
免费打赏
mym_fear
2013年09月23日 09:33:52
2楼
检查产品的试验报告啊,自己琢磨有啥用?
回复
lingxuct
2013年09月23日 09:53:18
3楼
温度与载流量正好相互抵消,温度越高,载流量就越大,所以,母线做小了!

你要求母线运行温升不大于65℃,看他还会做这么小吗?

母线太小,他是按长时间运行温度在130℃设计的!

外行提的要求,这下自己吃亏了?
回复
mym_fear
2013年09月23日 10:17:51
4楼
查了下betobar-r的样本,没问题。
回复
lingxuct
2013年09月23日 10:34:05
5楼
mym_fear 发表于 2013-9-23 10:17 查了下betobar-r的样本,没问题。什么样的算有问题,什么样的才是没问题?按个人计算的习惯,这母线比我想象的小了一半!
回复
mym_fear
2013年09月23日 10:37:50
6楼
你的习惯是你的习惯,老外的厂商做过试验,核电厂也在用
回复
ssqqugamd
2013年09月23日 10:48:22
7楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-9-23 10:51 编辑

浇注材料一定是环氧树脂加石英粉,它的耐温较高,铜电流密度2---3A/mm2我看没有什么问题。要是铝排那就要打折扣。
回复
anhuidiangong
2013年09月23日 12:22:58
8楼
185*(6+8)=2590
105*(6+8)=1470
从计算来看,确实是有点小,以上计算方法为在空气裸露时的载流量,如果是浇注的话,那还要降容的。环氧树脂能达到F级。用于B级没有问题。
回复
fishbone_l
2013年09月23日 14:38:20
9楼
对浇注母线不太了解,路过学习。
回复
春光哥
2013年09月24日 17:45:30
10楼
不打酱油学习了又张经验了
回复
tmzx.3102
2013年09月25日 17:03:45
11楼
最好有一个系统的版本。