关于“建筑屋面各汇水范围内,雨水排水立管不宜少于2根”的理解
inichina
inichina Lv.2
2013年09月22日 21:47:15
只看楼主

建筑给水排水设计规范:4.9.27 “建筑屋面各汇水范围内,雨水排水立管不宜少于2根”关于这条规定,怎么理解?是理解成雨水立管不宜少于2根,还是雨水出户管不少于2根?比如:一栋小房子,面积80m2,女儿墙600mm高,没有溢流口,雨水内排,具体雨水排放方案:设2个100的雨水斗,在吊顶或地下合并成1根110的雨水横管出户,到室外检查井。问题:上面的雨水方案是否可行?有没有必要设单独的2根管出户?或按规范的字面理解设2跟雨水立管?

建筑给水排水设计规范:4.9.27 “建筑屋面各汇水范围内,雨水排水立管不宜少于2根”
关于这条规定,怎么理解?是理解成雨水立管不宜少于2根,还是雨水出户管不少于2根?

比如:
一栋小房子,面积80m2,女儿墙600mm高,没有溢流口,雨水内排,
具体雨水排放方案:设2个100的雨水斗,在吊顶或地下合并成1根110的雨水横管出户,到室外检查井。

问题:上面的雨水方案是否可行?有没有必要设单独的2根管出户?或按规范的字面理解设2跟雨水立管?
xiekailing
2013年09月23日 11:20:51
2楼
有必要,如果唯一的一根堵了的话,那就出大事了
回复
水专业
2014年06月30日 12:57:32
3楼
学习了
回复
jihai20062006
2014年07月02日 14:11:10
4楼
两根立管,最好,保险
回复
waiting119
2014年07月02日 14:47:18
5楼
就是怕堵(通常都是雨水斗处堵住,管子堵的几率不高),不少于两根立管下去,出户管可以合并。如果方便的话尽量单独出户。
回复
wslcfa
2014年07月03日 15:38:46
6楼
是怕被堵的吧
回复
dongruilin88
2019年04月01日 17:31:51
7楼
学习了,感谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开