通风竖井里面的风管安装,高手给支个招!!!
shiyu890929
2013年09月22日 17:20:18
只看楼主

一层到十七层的风井 在风井里做三个风管 俩个空调送排风,一个排油烟俩面剪力墙,两面砌块,周围20cm左右的空隙这个怎么,有人做过吗?

一层到十七层的风井 在风井里做三个风管 俩个空调送排风,一个排油烟俩面剪力墙,两面砌块,周围20cm左右的空隙这个怎么,有人做过吗?



QQ截图20130922171406.png


QQ截图20130922171605.png

免费打赏
lengbingquan
2013年09月30日 11:12:51
55楼
1、两条风管间间距至少要150mm,风管的法兰是有宽度的,即使使用最小的3#角钢做法兰,如果两个法兰碰在一块就剩下90mm了,很难连接;
2、风管制作的时候会有偏差,1层到17层的长度,风管不可能是直线型的,会出现弯曲的,就没有办法安装了;
3、排油烟的管道建议使用不锈钢风管焊接或者厚钢板焊接,不建议使用镀锌钢板法兰风管,容易出现漏油和漏味现象;
4、风管挨得太近没有办法固定的,每2-4米进行就要进行固定,没有操作空间的。

cof1652336623418:一般二层一固定即可,也可采用夹住的方法

回复
mazhonggang00
2013年09月30日 14:32:50
56楼
土建风道似乎不妥,同意共板法兰做法。:):)
回复
xiaotang1984
2013年10月02日 08:41:43
57楼
是可以做的。
回复
王农勤
2013年10月03日 09:14:45
58楼
xdq909 发表于 2013-9-24 11:01 做土建风道就可以采用错位安装法,可以解决这个问题.
回复
j349940027
2013年10月03日 15:00:42
59楼
xdq909 发表于 2013-9-24 11:01 做土建风道就可以我们前段时间也做过类似的工程。从一楼到九楼的酸碱排风管,也是五十几米深。我们在井内撘竹架,楼顶弄个电葫芦。风管从楼顶一节节从一楼往上安装。祥电18675533201张工
回复
wxy295888
2013年10月04日 09:04:38
60楼
可以的 就是留点维修通道好 看你的是不锈钢的铁片风管还是做的PP 风管 建议做一个大的排气 屋外可以加大排气功率电机就好了 看你们做的是什么工程
回复
esgstst
2013年10月15日 01:20:55
61楼
做土建风道就行了吧
回复
ffrrqq
2013年10月15日 09:56:15
62楼
空调用新风排风也可以做土建的风道,再说了你给的图上也是如此。
回复
jyh060552
2013年10月23日 09:22:41
63楼
benzhe 发表于 2013-9-23 15:22 做土建风道就可以说得好!就是这个样子的!
回复
jyh060552
2013年10月23日 09:23:22
64楼
aiqiongqiongai 发表于 2013-9-25 11:45 可以把三根管用膨胀螺栓固定在剪力墙上,两根空调管固定在一面剪力墙上,油烟管道固定在另一面剪力墙上,从 …说得好!就是这个样子的!
回复

相关推荐

APP内打开