通风竖井地上排风口风速有何要求?
yankunlee
yankunlee Lv.2
2007年01月30日 16:17:29
来自于通风排烟
只看楼主

我负责的一个地下停车场的通风及防排烟工程,通风竖井出地面排风口设计上是四面出风,由于现场情况想把两个短边上的风口取消。通过计算平时通风时排风口风速为7m/s,可设计师非要排风口风速控制在<5m/s,我查规范没有找到具体规定。请教各位大侠高见

我负责的一个地下停车场的通风及防排烟工程,通风竖井出地面排风口设计上是四面出风,由于现场情况想把两个短边上的风口取消。通过计算平时通风时排风口风速为7m/s,可设计师非要排风口风速控制在<5m/s,我查规范没有找到具体规定。
请教各位大侠高见
免费打赏
toplhc
2007年01月30日 17:05:11
2楼
要是我的话我会要求<4m/s,而且是净面积,这是设计层面的

如果施工受限制且出口位置不影响人员等,可适当放宽,但是像你这种情况随意取消设计肯定有意见
回复
yankunlee
2007年01月31日 13:36:07
3楼
谢谢2楼
该风口距离住宅楼很近,风速的确不能太大
回复
tanghuaping
2007年01月31日 18:23:26
4楼
我一般还取2-3M/S呢!!!

看情况而定!!!
回复
wq0
2007年06月03日 16:12:02
5楼
什么是设计层面?为什么你要小于4米每秒?
回复
th56788
2009年04月15日 17:48:52
6楼
我一般还取2-3M/S呢!!!

看情况而定!!!

赞同!赞同!赞同!
回复
scofield.china
2009年04月20日 23:40:05
7楼
配合建筑外观 外装饰 装个大的格栅(风口) 风速小很正常。。
回复

相关推荐

APP内打开