一层到十七层的风井 在风井里做三个风管 俩个空调送排风,一个排油烟俩面剪力墙,两面砌块,周围20cm左右的空隙这个怎么,有人做过吗?
一层到十七层的风井 在风井里做三个风管 俩个空调送排风,一个排油烟俩面剪力墙,两面砌块,周围20cm左右的空隙这个怎么,有人做过吗?
22楼
做土建风道就可以
回复
23楼
看样子,只能用土建隔成风道了。
回复
24楼
做土建风道就可以
回复
25楼
万达的商业和酒店的竖向通风井道就要求内衬铁皮风管
回复
26楼
我看风管尺寸都不小,方案一:可以采用内法兰连接方式,也就是人在风管内施工,合理安排外支架与内施工工序。方案二:送风风管和排油烟风管采用风管,排风采用土建风道,前提是排风无异味。
另,油烟风管能用不锈钢焊接尽量焊接,不然以后苦不堪言
回复
27楼
人家是空调,怎么可能用土建风道。加压送风和楼梯间防排烟才是用土建风道
回复
28楼
用葫芦吊风管,每层底部开洞打支架,支架固定在楼板处
回复
30楼
支持楼主,等牛人解答
回复
31楼
一共60多米高 在风道里面如何固定啊
回复
32楼
xdq909 发表于 2013-9-24 11:01 做土建风道就可以做土建风道就可以详细请参考 w w w.qiyangdq.com/
回复