【整理】建筑电气工程施工图设计常见问题汇编
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年09月22日 15:55:23
只看楼主

【汇编目的】 对近几年来建筑工程施工图设计审查过程中经常出现的问题,进行收集、整理、分析。指出工程设计中的不正确做法或错误,并对提出的问题进行分析和查找依据,根据现行规范、规程指出正确(或建议)做法,以帮助设计人员准确理解规范、规程的条文,避免在建筑电气施工图设计中发生同类型的问题,从而达到提高建筑电气工程设计质量的目的。【汇编内容】 建筑电气施工图设计常见问题包括:供配电设计(29条),照明、线路设计(23条)


【汇编目的】
对近几年来建筑工程施工图设计审查过程中经常出现的问题,进行收集、整理、分析。指出工程设计中的不正确做法或错误并对提出的问题进行分析和查找依据,根据现行规范、规程指出正确(或建议)做法,以帮助设计人员准确理解规范、规程的条文,避免在建筑电气施工图设计中发生同类型的问题,从而达到提高建筑电气工程设计质量的目的。

【汇编内容】
建筑电气施工图设计常见问题包括:供配电设计(29条)照明、线路设计(23条)火灾自动报警及防火漏电报警设计(23条)防雷接地及等电位连接设计(14条)

【汇编使用】
本汇编在备注处均注明正确(或建议)做法所依据的规范的名称、编号、版本号及条文号(当为强制性条文时用黑体字示出)。
本汇编适用于民用建筑及一般工业建筑的电气设计,可供建筑工程设计,建筑工程施工图审查部门的技术人员使用。
本汇编的常见问题是指不符合现行规范,规程或不够完善的做法,问题性质指出不符合规范,规程的具体条文号,对其中的一些问题进行分析后,给出正确的做法和建议做法,并指出所依据的规范条文。

【供配电设计】(29条)
一. 常见问题:低压配电系统中发电机供电的应急母线与正常工作母线无联络,应急母线平时处于冷备状态.
正确(或建议)做法:应急母线与工作母线之间如需联络时应设置联络断路器,同时与发电机电源进线断路器之间设置电气和机械联锁.。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第4.4.13条1款。


二. 常见问题:低压配电系统设计中配电柜配出回路数量不符合生产厂标准,配电箱,配电柜使用混乱.
正确(或建议)做法:配电箱,柜的设置应满足以下要求:
a:电压,电流,最大分断容量等电气参数的要求;
b:尽量选用标准配置,安装间隔不应超出柜体的最大安装空间,
c:安装间隔的总电流不应大于柜内分支母线的额定电流;
d:配电箱尺寸不宜太大,以不影响安装检修和操作。当配出回路较多时应采用柜体落地安装。

三. 常见问题:发电机房,储油间及燃气锅炉房等场所的电气设计要求
正确(或建议)做法:
1. 燃气锅炉房,直燃机房等属于爆炸性气体混合物环境的2区,应按爆炸性气体环境电气装置的设计要求进行设计,应采用隔爆型灯具,插座和控制盘;可采用铜芯导线穿镀锌焊接钢管明配,并做好隔离密封。
2. 发电机房,储油间属于火灾危险环境的21区,应按火灾危险环境内电气装置的设计要求进行设计,固定安装的灯具防护级别不低于IP2X,配电柜,接线盒的防护级别不低于IP5X,可采用铜芯导线穿钢管或刚性塑料管配线也可穿钢管明配。
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92。


四. 常见问题:从室外引入的电源线路在室内没设置隔离电器.
正确(或建议)做法:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方设置隔离电器
1. 由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离和保护功能的电器.
2. 由本单位变电所引入的专用电源回路,受电端可设置不具保护功能的隔离开关电器;树干式配电回路的各受电端均应装设带保护和隔离功能的开关电器.
《供配电系统设计规范》GB 50052-95 第6.0.10条。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.1.4条3.4款


五. 常见问题:消防负荷与非消防负荷不应共用配电回路.重要的消防负荷应在最末一级配电箱处设自动切换装置.
正确(或建议)做法:
消防用电设备 应采用专用回路供电,并应有明显标志。消防控制室,消防水泵房,消防电梯,防烟排烟风机等重要消防用电设备应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。住宅走道应急照明可与走道公共照明共用双电源切换箱。
《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 第11.1.4条, 第11.1.5条。


免费打赏
talisi123
2013年09月23日 11:35:32
22楼
感激不尽 很好的资料~
回复
yiqisese
2013年09月23日 11:44:23
23楼
谢谢楼主分享
回复
ccccyq
2013年09月23日 11:47:50
24楼
好资料,学习下
回复
ming474761274
2013年09月23日 12:25:20
25楼
楼主辛苦了,谢谢!!
回复
开心老爸
2013年09月23日 12:49:14
26楼
到最后发现压缩文件了:'(
回复
xcdhdsc
2013年09月23日 12:58:05
27楼
谢谢楼主:victory::victory:
回复
sun19870127
2013年09月23日 13:06:50
28楼

很不错的经验总结,谢谢楼主分享!
回复
lz407846618
2013年09月23日 16:28:38
30楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
lovestar46
2013年09月23日 16:28:43
31楼
感谢您莫莫的分享,谢谢
回复
tianshaoyi
2013年09月23日 16:47:12
32楼
技术总结,楼主下了很大功夫和心血,也有一定参考价值,但非常遗憾,诸如《供配电系统设计规范》 GB50052-95,《低压配电设计规范》 GB50054-95,《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版),《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-95,《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-1993,《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 GBJ 63-1990 ,《住宅设计规范》 GB50096-1999(2003年版) ,至少这些重要设计规范,国家都已经明令废止,不能再作为设计依据 ,正是由于这个原因,本汇编的应用大打折扣,也提醒网友注意,建议楼主迅速取消本汇编或进行修改。
回复

相关推荐

APP内打开