请高人指教 空气罐需不需要接地
sunchao7812
2013年09月22日 14:26:14
只看楼主

最近设计了一个空压站,室外有三个空气罐,不是易燃气体,空气罐已经在屋顶避雷带的保护范围以内了,请问还需要给罐子做接地么?谢谢啦!!!

最近设计了一个空压站,室外有三个空气罐,不是易燃气体,空气罐已经在屋顶避雷带的保护范围以内了,请问还需要给罐子做接地么?谢谢啦!!!
免费打赏
lingxuct
2013年09月22日 17:01:23
2楼
压缩空气与管道会产生摩擦,且空气是绝缘体,所以,压缩空气为介质的管道和储罐会产生静电,故需要做接地。
回复
yfxll
2013年09月22日 18:05:22
3楼
看罐体在土里的深度。
回复
sunchao7812
2013年09月23日 09:00:43
4楼
谢谢二位了!
回复
sjg9876
2013年09月23日 12:03:23
5楼
版主说的对空气罐需要做接地。
回复
鸭江绿水
2013年09月23日 12:22:28
6楼
yfxll 发表于 2013-9-22 18:05 看罐体在土里的深度。这种罐还没见过埋地的。都是放在地上。方便检查和放水。罐体接地时必须的。我这每年雨季前都测接地阻值的。
回复
fb270114574
2013年09月24日 15:39:26
7楼
需要做接地
回复