2楼
面临的问题:电力公司要求安装分体式电压互感器,原变电站出线间隔没有一个安装电压互感器的,所以安装位置不知道。如何选择好的安装位置和设备选型,是选用带熔断器的电源互感器还是配置RXW0-10 的熔断器。户外电压互感器接线方式和相邻电压互感器之间的安装距离是多少?变电站内计量互感器有什么规范要求。。。
回复
3楼
人工:time::time:
回复
4楼
很少在出线侧加电压互感器的,不过我也曾遇到过,是为了取同期。
安装方式等和常规互感器一样
回复
5楼
xinjian12345678 发表于 2013-9-23 12:32 很少在出线侧加电压互感器的,不过我也曾遇到过,是为了取同期。安装方式等和常规互感器一样从图片上看 哪里安装PT合适,要不要RXW0-10
回复