整定继电器的整定动作电流 的问题
scor_163
scor_163 Lv.4
2013年09月22日 09:42:42
只看楼主

哪位学霸帮我计算下 要过程 某单位高压配电线路的计算电流为55A ,线路末端的三相短路电流为1500 A 。现采用GL-15/10 型过流继电器,组成两相电流差接线的相间短路保护。一致电流互感器变流比为200/5 , Kre=0.8 , Kkx=√3 , Kre1=1.3 , KstM=2 ; 试:(1 )整定继电器的整定动作电流; (2)校验灵敏度;

哪位学霸帮我计算下 要过程

某单位高压配电线路的计算电流为55A ,线路末端的三相短路电流为1500 A 。现采用GL-15/10 型过流继电器,组成两相电流差接线的相间短路保护。一致电流互感器变流比为200/5 Kre=0.8 Kkx=√3 Kre1=1.3 KstM=2
试:(1 )整定继电器的整定动作电流;
(2)校验灵敏度;


先谢过大家了
免费打赏
开心老爸
2013年09月22日 10:06:15
2楼
n年不算了,等大虾吧
回复
lingxuct
2013年09月22日 11:15:41
3楼
建议楼主查《工业与民用配电设计手册(第三版)》的第309页。
回复
电气奇才
2013年09月22日 15:29:26
5楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2016-10-5 13:05 编辑

整定电流为3.9A,
回复
scor_163
2013年09月25日 16:17:24
6楼
myqinpeng 发表于 2013-9-22 15:29 整定I={*1.732*1.3}/0.8=3.9A,灵敏度校验:线路末端最小运行方式下短路电流I2=1500*0.866=12 …谢谢 各位的帮助了