本帖最后由 北方郎 于 2013-9-21 13:45 编辑 2013年发输变电案例(上午)解析清晰版V1.0、估分表V1.0本人为供配电考生,资料仅供娱乐、参考,如有雷同,不胜荣幸。欢迎拍砖、灌水。正在整理下午案例解析,但是题目不全,缺P6~16 P19~22 P26 P37 P39,哪位考友整理了,请发我邮箱jjl1982@sohu.com,O(∩_∩)O谢谢!
本帖最后由 北方郎 于 2013-9-21 13:45 编辑
2013年发输变电案例(上午)解析清晰版V1.0、估分表V1.0
本人为供配电考生,资料仅供娱乐、参考,如有雷同,不胜荣幸。欢迎拍砖、灌水。
正在整理下午案例解析,但是题目不全,缺P6~16 P19~22 P26 P37 P39,哪位考友整理了,请发我邮箱
jjl1982@sohu.com,O(∩_∩)O谢谢!
22楼
好解析,谢谢楼主!谢谢网易!
回复
23楼
zcdq2013 发表于 2013-9-22 19:48 截面积怎么会按1000平方考虑????应该是两根电缆,正极500平方,负极也是,长度按两倍电缆长度计算,
回复
24楼
本帖最后由 jixujiayou 于 2013-9-23 09:47 编辑
13题:104*2.22/(9.67+0.0184*20*2*1000【欧姆变m欧】/500)=20.73,选D;我当时做,好象104*2.22/(9.67+0.0184*20*1000/500)=22.18KA,选B,,哎,这个两根线电阻不晓得算啦
第4题你那是手册依据,题目问的是规程条文,流行答案是你那个;
12题流行答案是32A,我也选的10A,规程上对这个解释有点模糊的....E.4.1条文“它们之间,它们”代表什么?
15题题目问的断路器额定电流,这个是问放电回路额定电流还是放电装置额定电流,依据条文说明放电回路额定电流是1.0I10,放电装置额定电流1.0-1.3I10?
回复
25楼
jixujiayou 发表于 2013-9-23 09:33 13题:104*2.22/(9.67+0.0184*20*2*1000【欧姆变m欧】/500)=20.73,选D;我当时做,好象104*2.22/(9.67+ …第12题没有任何异议,规程也写的很清楚,不是10A
回复
26楼
dianqishi801106 发表于 2013-9-23 10:57 第12题没有任何异议,规程也写的很清楚,不是10A是规程E.4.1条文吗?如果是E4.1条文,那里原话有个‘它们之间’不知什么意思,是指微断、塑壳这些之间四级吗,还是指上下级,而且本题这个下级有三个?
回复
27楼
看附录,已经写清楚了
回复
28楼
dianqishi801106 发表于 2013-9-23 10:57 第12题没有任何异议,规程也写的很清楚,不是10A本题的正确答案为A,即10A。因为S2直接接二母,若二母前再有一个S3,则S3为10A,S2为32A.
回复
29楼
请仔细看题,题干给出的2A,4A,6A,是断路器的额定电流,如果你硬要用那个附录公式,那么必须采用负荷计算电流;另外,规程已经说得很清楚,直流柜电源回路断路器应比直流分柜馈线断路器极差不小于4级,所以必须为32A,所以10A是绝对是错的,实际上,设计中,6A与10A根本无法保证选择性
回复
30楼
qddjx1 发表于 2013-9-23 11:42 本题的正确答案为A,即10A。因为S2直接接二母,若二母前再有一个S3,则S3为10A,S2为32A.请仔细看题,题干给出的2A,4A,6A,是断路器的额定电流,如果你硬要用那个附录公式,那么必须采用负荷计算电流;另外,规程已经说得很清楚,直流柜电源回路断路器应比直流分柜馈线断路器极差不小于4级,所以必须为32A,所以10A是绝对是错的,实际上,设计中,6A与10A根本无法保证选择性
回复
31楼
第一题45/0.86、45/0.96,不考虑过负荷能力,哪位高手给个比较令人性福的理由?