2013年发输变电案例(上午)解析清晰版V1.0、估分表V1.0
北方郎
北方郎 Lv.13
2013年09月20日 18:22:39
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2013-9-21 13:45 编辑 2013年发输变电案例(上午)解析清晰版V1.0、估分表V1.0本人为供配电考生,资料仅供娱乐、参考,如有雷同,不胜荣幸。欢迎拍砖、灌水。正在整理下午案例解析,但是题目不全,缺P6~16 P19~22 P26 P37 P39,哪位考友整理了,请发我邮箱jjl1982@sohu.com,O(∩_∩)O谢谢!

本帖最后由 北方郎 于 2013-9-21 13:45 编辑

2013年发输变电案例(上午)解析清晰版V1.0、估分表V1.0
本人为供配电考生,资料仅供娱乐、参考,如有雷同,不胜荣幸。欢迎拍砖、灌水。

正在整理下午案例解析,但是题目不全,缺P6~16 P19~22 P26 P37 P39,哪位考友整理了,请发我邮箱 jjl1982@sohu.com,O(∩_∩)O谢谢!
f15f87222b83b77b2d8d.zip
587 KB
立即下载
909011447732da6834a0.zip
7.8 KB
立即下载
免费打赏
lolobin
2013年09月22日 09:12:51
12楼
灰常感谢,楼主!
回复
wzfprince
2013年09月22日 09:24:35
13楼
里面有些题目解答是错的,第10题选B ,13题选D!
回复
dianqishi801106
2013年09月22日 09:44:58
14楼
第二题补偿错的,直流开关选择有一题(第12题)错的,直流短路计算错的,接地体截面选择是错的,
回复
北方郎
2013年09月22日 10:47:40
15楼
wzfprince 发表于 2013-9-22 09:24 里面有些题目解答是错的,第10题选B ,13题选D!最好贴一下解题思路,简单过程,方便大家学习、讨论!
回复
北方郎
2013年09月22日 10:48:46
16楼
dianqishi801106 发表于 2013-9-22 09:44 第二题补偿错的,直流开关选择有一题(第12题)错的,直流短路计算错的,接地体截面选择是错的,最好贴一下解题思路,简单过程,方便大家学习、讨论!
回复
dianqishi801106
2013年09月22日 13:47:39
17楼
北方郎 发表于 2013-9-22 10:48 最好贴一下解题思路,简单过程,方便大家学习、讨论!1、补偿应考虑两台主变的无功损耗和负荷补偿,算出来是3万多,我当时算出来了2、第12题直流开关选择开关请注意题干,2A什么的是配出断路器的额定电流,而公式中应代入动作电流,因此仅需按上一级开关比下级开关大3级来考虑3、短路电流计算是考虑正负极短路,因此是按2跟导线长度计算,你的解答完全不对,此题我也做错了,我只考虑了一根导线4、接地体截面应该考虑75%的概念
回复
szyjiaa
2013年09月22日 14:00:58
18楼
支持楼主:victory:
回复
gzxh2222
2013年09月22日 14:35:39
19楼
感谢楼主分享!!!:)
回复
糊里糊涂
2013年09月22日 18:51:24
20楼
谢谢楼主分享:kiss:
回复
zcdq2013
2013年09月22日 19:48:20
21楼
本帖最后由 zcdq2013 于 2013-9-22 22:35 编辑

回复

相关推荐